要求:设计电路,启动时先低速运行(5-60)秒后,自动转高速正常运行;停机时,要求先减速运行(5-60秒)后停止。 材料:三极高分断断路器1个、两极高分断断路器1个、保险5个、按钮2个(各有2组常开、2组常闭)、热继电器1个、中间继电器1个(4组常开、4组常闭)、时间继电器2个(得电延时、断电延时可选择)、接触器3个、双速异步电动机1台、 导线、电缆若干
要求:
设计电路,启动时先低速运行(5-60)秒后,自动转高速正常运行;停机时,要求先减速运行(5-60秒)后停止。
材料:
三极高分断断路器1个、两极高分断断路器1个、保险5个、按钮2个(各有2组常开、2组常闭)、热继电器1个、中间继电器1个(4组常开、4组常闭)、时间继电器2个(得电延时、断电延时可选择)、接触器3个、双速异步电动机1台、 导线、电缆若干
22楼
可能还是有点问题!贴个图参考一下
回复
23楼
多调了一相。
回复
24楼
高速、低速转向不一样。
回复
25楼
22楼的主电路应该没有问题了吧。
排尾气-烟气双速电动机控制电路。其中:
SA--现场启动高速选择开关,平时应在断开状态。
KA--消防控制中心启动信号。
回复
26楼
在23楼就说过了,结果跟你的一样。
回复
27楼
这样画对吗?
回复
28楼
我在建筑上是这样画的,接线由施工人员完成。
回复
29楼
如果低速时U1、V1、W1的接线是xL1、xL2、xL3,变成高速的时候U2、V2、W2要接成xL3、xL2、xL1(或其它改变相序的接法),否则两个速度的转向不一致。
回复
30楼
苦于一直未找到如2/4极双速电机的定子展开图那样相关内容的参考资料。如果三角形的顶点是U1、V1、W1,那么U2、V2和W2,应该分别标注在那个边上呢?
就第27楼的U2、V2、W2的标注是否正确,应该是怎样的。
回复
31楼
一般常见的双速电机多为Y-YY、△-YY。接线如下:
Y-YY:
回复