双速电动机控制问题
jiu
jiu Lv.12
2006年07月28日 08:56:01
只看楼主

要求:设计电路,启动时先低速运行(5-60)秒后,自动转高速正常运行;停机时,要求先减速运行(5-60秒)后停止。 材料:三极高分断断路器1个、两极高分断断路器1个、保险5个、按钮2个(各有2组常开、2组常闭)、热继电器1个、中间继电器1个(4组常开、4组常闭)、时间继电器2个(得电延时、断电延时可选择)、接触器3个、双速异步电动机1台、 导线、电缆若干

要求:
设计电路,启动时先低速运行(5-60)秒后,自动转高速正常运行;停机时,要求先减速运行(5-60秒)后停止。
材料:
三极高分断断路器1个、两极高分断断路器1个、保险5个、按钮2个(各有2组常开、2组常闭)、热继电器1个、中间继电器1个(4组常开、4组常闭)、时间继电器2个(得电延时、断电延时可选择)、接触器3个、双速异步电动机1台、 导线、电缆若干
免费打赏
w46
2006年10月12日 09:19:40
32楼
△-YY:
回复
zhong-wei-jie
2006年10月12日 18:17:28
33楼
谢谢老友w46了。喔,还有Y-YY的哩,可能也是小于3KW的电机。
我27楼的图,其接线是对的,将标注的V2、W2调过来就对了。


回复
w46
2006年10月13日 08:09:24
34楼

接线是根据你的标注接的,接线的人不会将电机拆开看看标注与实际对不对。所以上面的图不能说对。
回复
cj0822
2006年12月03日 18:30:48
35楼
32楼的兄台,你那样接线会不会造成低转高,方向反了呀!请教!
回复
w46
2006年12月04日 12:37:26
36楼

怎么反啊?
回复
wang_dezhu@co163
2007年10月25日 19:44:31
37楼
请教:KM3上的电流应该怎么算呀,多谢各位大哥