关于乙类建筑抗震烈度计算的讨论
canghaileyuan
2011年10月26日 11:54:06
只看楼主

不管是最新版抗规还是高规,对于乙类建筑,都只需按本地区设防烈度进行抗震计算,提高一度确定抗震措施就行,但是对于《中国地震局文件》09年(汶川地震后发的),关于学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防要求确定原则的通知,学校、医院等人员密集场所建设工程的主要建筑应按上述原则提高地震动峰值加速度取值。其中,学校主要建筑包括幼儿园、小学、中学的教学用房以及学生宿舍和食堂,医院主要建筑包括门诊、医技、住院等用房。

不管是最新版抗规还是高规,对于乙类建筑,都只需按本地区设防烈度进行抗震计算,提高一度确定抗震措施就行,但是对于《中国地震局文件》09年(汶川地震后发的),关于学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防要求确定原则的通知,学校、医院等人员密集场所建设工程的主要建筑应按上述原则提高地震动峰值加速度取值。其中,学校主要建筑包括幼儿园、小学、中学的教学用房以及学生宿舍和食堂,医院主要建筑包括门诊、医技、住院等用房。
提高地震动峰值加速度取值应按照以下要求:
位于地震动峰值加速度小于0.05g分区的,地震动峰值加速度提高至0.05g;
位于地震动峰值加速度0.05g分区的,地震动峰值加速度提高至0.10g;
位于地震动峰值加速度0.10g分区的,地震动峰值加速度提高至0.15g;
位于地震动峰值加速度0.15g分区的,地震动峰值加速度提高至0.20g;
位于地震动峰值加速度0.20g分区的,地震动峰值加速度提高至0.30g;
位于地震动峰值加速度0.30g分区的,地震动峰值加速度提高至0.40g;
位于地震动峰值加速度大于等于0.40g分区的,地震动峰值加速度不作调整。
建设、设计、施工、监理单位应按照《防震减灾法》的要求,各负其责,将抗震设防要求落到实处;各有关部门应当按照职责分工,加强对抗震设防要求落实情况的监督检查,切实保证学校、医院等人员密集公共场所建设工程达到抗震设防要求。
现在疑惑是,对于结构设计,到底按规范走,只需按本地区设防烈度进行抗震计算,还是需要提高一度计算(提高0.05g加速度计算)?希望大家都发表自己的看法
免费打赏
zzdzzd-1
2011年10月28日 09:56:01
42楼
在计算时把地震力提高,但构造措施还是按设防烈度的乙类取
回复
linnature
2011年10月28日 14:32:57
43楼
学习了,感谢楼主!
回复
zhuxia720
2011年10月28日 14:58:52
44楼
地震作用按提高0.05g,抗震措施按提高一度确定
回复
狂海lyh
2011年10月28日 15:14:10
45楼
我也有这方面的困惑,人员密集的场所都要提高吗?
回复
rymta68
2011年10月28日 16:43:42
46楼
乙类建筑 , 结构安全系数 1.1倍
抗震等级提高一级 ,
回复
chinalxb
2011年10月28日 17:29:37
47楼
这个问题的规定在建筑工程抗震设防分类标准GB 50223-2008中有规定.结合抗震规范就都能弄明白了.
回复
l-f-y12193011
2011年10月28日 17:43:36
48楼
感觉我们做设计就是按照规范走,这些矛盾不是我们所关心的。
回复
zbhualala
2011年10月28日 17:53:48
49楼
8楼的意见是对的,抗震设防分类标准很明确的啊
回复
ppp211532
2011年10月29日 20:29:37
50楼
条文说明中:地震作用效应(内力和变形)调整的规定均属于抗震措施。
回复
迟来的喜悦
2011年11月01日 11:28:44
51楼
地震局没资格指挥住建部,属越权干涉“内政”,住建部只归国务院领导,地震局的文件由建设单位执行可以,建设单位与设计单位签署提高地震作用合同的情况下,设计单位才能执行,否则属犯规。
回复

相关推荐