关于乙类建筑抗震烈度计算的讨论
canghaileyuan
2011年10月26日 11:54:06
只看楼主

不管是最新版抗规还是高规,对于乙类建筑,都只需按本地区设防烈度进行抗震计算,提高一度确定抗震措施就行,但是对于《中国地震局文件》09年(汶川地震后发的),关于学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防要求确定原则的通知,学校、医院等人员密集场所建设工程的主要建筑应按上述原则提高地震动峰值加速度取值。其中,学校主要建筑包括幼儿园、小学、中学的教学用房以及学生宿舍和食堂,医院主要建筑包括门诊、医技、住院等用房。

不管是最新版抗规还是高规,对于乙类建筑,都只需按本地区设防烈度进行抗震计算,提高一度确定抗震措施就行,但是对于《中国地震局文件》09年(汶川地震后发的),关于学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防要求确定原则的通知,学校、医院等人员密集场所建设工程的主要建筑应按上述原则提高地震动峰值加速度取值。其中,学校主要建筑包括幼儿园、小学、中学的教学用房以及学生宿舍和食堂,医院主要建筑包括门诊、医技、住院等用房。
提高地震动峰值加速度取值应按照以下要求:
位于地震动峰值加速度小于0.05g分区的,地震动峰值加速度提高至0.05g;
位于地震动峰值加速度0.05g分区的,地震动峰值加速度提高至0.10g;
位于地震动峰值加速度0.10g分区的,地震动峰值加速度提高至0.15g;
位于地震动峰值加速度0.15g分区的,地震动峰值加速度提高至0.20g;
位于地震动峰值加速度0.20g分区的,地震动峰值加速度提高至0.30g;
位于地震动峰值加速度0.30g分区的,地震动峰值加速度提高至0.40g;
位于地震动峰值加速度大于等于0.40g分区的,地震动峰值加速度不作调整。
建设、设计、施工、监理单位应按照《防震减灾法》的要求,各负其责,将抗震设防要求落到实处;各有关部门应当按照职责分工,加强对抗震设防要求落实情况的监督检查,切实保证学校、医院等人员密集公共场所建设工程达到抗震设防要求。
现在疑惑是,对于结构设计,到底按规范走,只需按本地区设防烈度进行抗震计算,还是需要提高一度计算(提高0.05g加速度计算)?希望大家都发表自己的看法
免费打赏
wong001
2011年11月01日 21:55:14
52楼
乙类设防,计算还是按原设防烈度,只是构造措施需提高,也就是抗震等级需提高一级,比如原来抗震等级为三级的,现在为二级了,对于已是特一级的不再提高。
回复
lihui12012002
2011年11月02日 16:29:29
53楼
你搞错了吧,呵呵
回复
zhaiyuanbo1999
2014年04月02日 09:22:26
54楼
canghaileyuan 发表于 2011-10-26 15:26 感谢你的回复,不过你好像说反了吧,重点设防类,是抗震措施提高一度确定,地震烈度计算还是按当地烈度计算 …赞同你的说法
回复
lly540682989
2014年05月14日 13:30:42
55楼
这个问题真扯淡,我们以前都是按6度计算,7度考虑抗震措施的。至于安全等级,这个,就要看各地专家、和审图单位的意见了......