桩基挖孔遇到流砂层,怎么办?
hwxyhzhy0503
2011年10月26日 12:01:46
只看楼主

1、本工程采用机械冲孔桩,此轴线上的桩靠近旧房子(桩边就是旧房子的边)无法采用机械冲孔桩施工,然后改用了人工挖孔桩;问题出现了,挖到5-6米遇到流砂,怎么挖也下去,四周的砂往桩里流,人工也不敢挖了,旁边又是房子(一层的砖瓦房)。2、此位置当时地原有的旧房子没有拆除所以没有勘察孔,旁边的地质资料如下图1,桩端持力层采用第五层3、也采用过钢护壁压下去然后人在钢护壁里挖也不行,钢护壁也压不下去。4、此地方空间小,机械也无法操作,机械也进不去了现在。

1、本工程采用机械冲孔桩,此轴线上的桩靠近旧房子(桩边就是旧房子的边)无法采用机械冲孔桩施工,然后改用了人工挖孔桩;问题出现了,挖到5-6米遇到流砂,怎么挖也下去,四周的砂往桩里流,人工也不敢挖了,旁边又是房子(一层的砖瓦房)。
2、此位置当时地原有的旧房子没有拆除所以没有勘察孔,旁边的地质资料如下图1,桩端持力层采用第五层
3、也采用过钢护壁压下去然后人在钢护壁里挖也不行,钢护壁也压不下去。
4、此地方空间小,机械也无法操作,机械也进不去了现在。
5、这是一户房子,另一边的已作好桩基础,这边想用其他基础类型怕以后两种不同的基础为出现问题。
另一边的桩基(1轴)是跟它旁边的一户共用一根桩
大家看看有怎么处理方法,有没有怎么添加剂跟流砂搅拌固结,用来作持力层


首先感谢大家的回复,
1、我是设计方,现在让我们出处理方案,这是一个临街的商住工程,房子是分户的,只是统一规划、施工。此处当时后期拆迁的,勘察没有勘察到,勘察的最近位置离这个地方有20米这样
2、本工程是6层,其它户的基础都是采用机械冲孔桩,都是两户之间共用桩基础,上部结构分批施工
3、现在这个户的一边基础与它相邻户桩基已施工好,若改变基础型式,这个房子一边就桩基,一边是另一种基础,这个以后保证不了整体受力,均匀沉降,所以改变基础的型式不可行
4、我们已让施工方采用了钢护筒的施工方法,可能施工队对这个方法施工流程不熟悉,使施工实行不了,停了下来
5、好多网友也提到采用注浆(水玻璃、水泥浆)使土体硬化后开挖的办法,本人也正想这个方法,但对个具体怎么施工不了解,所以不知怎么出方案给他们,如采用水玻璃时,要用多少的水玻璃与土体搅扰,多少天硬化,怎么时候可以开挖,希望有这方面方案的或资料的网友们发一份(我的邮箱: 397145184@qq.com),在此感激不尽……

[ 本帖最后由 hwxyhzhy0503 于 2011-10-28 09:01 编辑 ]

地质资料.jpg


底层平面图.jpg


相片296.jpg


相片300.jpg


相片298.jpg

免费打赏
fanxlscut
2011年10月27日 11:53:53
12楼
千万不要继续人工挖孔了,不可行,我以前遇到角砾层也是这个情况。人工挖孔一定要注意经常有这样的情况,在粘土和强风化之间都有一个透水性很好的沙层,而且经常是承压水,容易出事故
回复
fanxlscut
2011年10月27日 11:55:49
13楼
不好意思没有仔细看图。你这个就是个很小的加建啊,直接搞个天然基础算了
回复
jp84989761
2011年10月27日 12:01:50
14楼
1.打一排槽钢挡土(槽钢底比孔桩深)
2.用水玻璃硬化
3.护壁改成50cm一模板或者更小
4.用稻草
回复
feiyufw
2011年10月27日 12:13:22
15楼
不管怎样都得注意旁边建筑物
回复
nixuebin12345
2011年10月27日 13:00:09
16楼
1加水玻璃,可能有用,同意二楼的说法,应改有效.二楼有经验
回复
zameng
2011年10月27日 13:31:39
17楼
不是很高,做别的基础不行吗
回复
cgs5477453
2011年10月27日 13:32:54
18楼
采用成品混凝土管护壁成孔。
回复
xh671115
2011年10月27日 14:38:01
19楼
也不说是几层建筑?
回复
xh671115
2011年10月27日 14:45:46
20楼
看似设计方案有问题:没有施工场地随便采用灌注桩。层数低于三层用普通的地基处理就可以了,没必要打桩。
回复
jcsjfb
2011年10月27日 15:07:00
21楼
先注水泥浆,待其硬化后,开挖,注意支护