如此接法让人无言以对!就是此柜的接线[ 本帖最后由 dexinpure 于 2011-11-3 10:59 编辑 ]
如此接法让人无言以对!
就是此柜的接线
[
本帖最后由 dexinpure 于 2011-11-3 10:59 编辑 ]
32楼
野蛮施工,简直是乱来
回复
33楼
回复
34楼
搞施工的,条件是那样,也只能那样做了。要想搞的好,得增加有票子,而设计不开列材料,施工也只能将就现场条件做成那样
回复
35楼
赶紧改吧,会出事的!!太不规范了
回复
36楼
就是一雷哥
回复
37楼
个人愚见图片中纯在以下问题,如有不足和错误望楼下高手指正!
1.接线不规范(有的电缆的铜接头是用背面与母排相连接,而且接线处大多没有使用平垫和弹簧垫圈)。
2.相序不清(电缆没有使用黄绿红三种颜色来区分,并且电缆铜接头的绝缘套做的很不规范)。
3.电缆接线间距太近,不利于散热并在通过大电流时有被烧灼和击穿绝缘的可能。
回复
38楼
看B相的电流。 严重不平衡
回复
39楼
线鼻子不用烫锡吗?
电工的职责是最终通电,当然安全第一
回复
40楼
缺少技术管理的后果!
回复
41楼
简直是乱来