有一幢建筑,首至八层是作商业及办公用,面积约为8400平方米一层,高约34米,其中9-15层为住宅,面积约为2000方左右。高应超过五十米。此建筑为长方形建筑,其住宅靠长方形的一边建起的。现在只做首至八层的消防系统。住宅部分的不是另外做。我想请问一下各位,那消防栓系统的用水量(室内)是应按超过五十米的综合楼的用水量(40L/S)考虑呢,还是只考虑首至八层的高度的用水量(30L/S)呢?