柴发的容量的确定困扰我很长时间了。个人认为1、选2个最大防火分区的消防负荷之和与一级负荷两者的最大值2、选全部消防负荷与一级负荷两者的最大值都有一定的道理。各位大虾是如何选择的?
柴发的容量的确定困扰我很长时间了。
个人认为
1、选2个最大防火分区的消防负荷之和与一级负荷两者的最大值
2、选全部消防负荷与一级负荷两者的最大值
都有一定的道理。各位大虾是如何选择的?
2楼
刚好也碰到这个问题。顶一下。
回复
3楼
一起等待答案。。。。
回复
4楼
我觉得你的第一种方案好点,火灾的时候不可能全部的分区都起火吧。
回复
5楼
我也在纠结这个问题,现在做个住宅小区,16栋高层(22层),其中有9栋地下是大底盘车库(12个防火分区),其它栋是独立的地下室,不知道如何选发电机的容量
回复
6楼
作为设计人员,选择第一种要经济一些!
要为甲方那个考虑~容量可适当加大~
回复
7楼
《民规》3.5.4.1条说:当应急发电机为消防用电设备及一级负荷供电时,应将两者计算负荷之和作为选用应急发电机容量的依据。
[
本帖最后由 yam 于 2011-12-28 14:54 编辑 ]
回复
8楼
民规2008
3.5.5 应急发电机的负荷计算应满足:
1 当应急发电机仅为消防用电设备供电时,应以消防用电设备的计算容量作为选用应急发电机容量的依据。
2 当应急发电机为消防用电设备及其它重要负荷供电时,应将消防用电设备及其它重要负荷分组,取其中较大的一组的计算负荷作为选用应急发电机容量的依据。
回复
9楼
柴油发电机兼做平时和消防用时,应按其中最大者选用。
回复
10楼
谢谢楼主分享
回复