现有一二层框架,学校建筑。发现一二层梁板底部大面积露筋。基本没有保护层,最后不超过10Mm ,不知道该如何处理,请高手指点。
现有一二层框架,学校建筑。发现一二层梁板底部大面积露筋。基本没有保护层,最后不超过10Mm ,不知道该如何处理,请高手指点。
12楼
我觉得还是找专业加固设计院出加固方案,毕竟是大面积露筋出现在承重结构上,而且这还是学校
回复
13楼
应该交给专业的加固公司处理。
回复
14楼
大面积的话建议重做
大面积漏筋很难保证钢筋混凝土构件的受力,只抹砂浆加固,很难保证耐久性,何况是学校建筑,更要严格要求
虽然很痛心,但百年大计的话,强烈建议重做
回复
15楼
建议;1.首先检查砼28天强度是否达到,断面尺寸是否保证?2.漏筋部位是否在重要部位或钢筋密集的核心区,如果这些问题出在上面就的请专业结构人员出方案。
如果不在重要位置处理方法是,待砼强度达到后,人工进行剔凿损坏部分。剔凿后用压力水冲洗干净,用同标号水泥砂浆涂抹{不能太厚)然后用高一级标号砼掺5%的微膨胀剂进行浇注,浇注完成后待砼达到一定强度后加强养护工作。
回复
16楼
感谢各位的支持,但本人觉得拆掉重来是不可能了,用环氧树脂砂浆是不是好点。再有混凝土强度没问题,主要是保护层厚度不足只有几毫米,梁板尺寸也没问题。希望各位有更好的建议。谢谢!
回复
17楼
学到东西了,感谢楼主,都是很好的建议
回复
18楼
这个影响不会特别的大,首先在梁板的受力简图可以看出来,下部受拉力是主要由钢筋承担。现在都是下部,都说了是保护层,它只是保护钢筋免受锈蚀,所以在保护层不足处直接凿毛~润湿~用高一级的水泥标号伴制砂浆抹平养护就行了~~
其实你这个问题最大的不是保护层的问题,而是钢筋没有固定好,在施工过程中工人踩踏钢筋移位了,钢筋移位是非常需要大家注意的,最好能上个图~~~我比较担心的是钢筋移位,保护层好处理。。。
回复