各地二次线路的操作电源是交流还是直流?请回复。
yyppost
yyppost Lv.2
2006年07月28日 21:20:28
只看楼主

各地供电部门的规定可能各不相同,天津市滨海新区就规定为直流操作,别的地方呢?比如说张家港,四平市?

各地供电部门的规定可能各不相同,天津市滨海新区就规定为直流操作,别的地方呢?比如说张家港,四平市?
免费打赏
zj772680
2007年10月16日 22:40:31
33楼
四川电气安装工程群欢迎大家加入34835246
回复
linx8849
2007年10月17日 12:42:50
34楼

直流屏很贵
回复
lhs3131
2008年02月21日 21:11:18
35楼
在10kV操作系统中有用交流也有用直流的。
从设计角度来说,直流操作可靠性高些;
但工厂的实际日常维护没多少人来关注到直流屏(大部分维护电工素质不高),造成直流屏成摆设,电池和充电系统全坏都没人管,到头来完全没操作电源,如操作电源在PT接取的话还好。
说的不知当否??请前辈指正!!
回复
2csz
2008年02月28日 14:35:29
36楼

UPS技术???
UPS应该是带蓄电池的吧?通过蓄电池放电逆变成交流,那不是比直接用直流还要贵?
回复

相关推荐