同步电机轴向串动是什么原因
lycoo1@co163
Lv.2
2006年07月28日 21:33:50
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
一台离心风机,配套电机为同步电机,风机与电机为连轴器连接,运行时电机轴向串动会是什么原因呢,
一台离心风机,配套电机为同步电机,风机与电机为连轴器连接,运行时电机轴向串动会是什么原因呢,
免费打赏
goc163
2006年07月28日 23:36:01
2楼
1,卡簧损坏。
2,轴承位磨损。
回复
毛利hou
2006年07月29日 10:47:34
3楼
空试电机,若不串动可找风机原因
如电机原因,可查一下定转子几何中心是否不正
回复
王永前
2006年07月29日 11:19:54
4楼
1、轴承位磨损。
2、轴承室过深,应加弹簧垫片。
回复
lycoo1@co163
2006年07月30日 21:48:20
5楼
配套电机为10KV 5800KW同步电机