《建规》8.6.4 独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。附设在建筑中的消防水泵房应按本规范第7.2.5 条的规定与其它部位隔开。 消防水泵房设置在首层时,其疏散门宜直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应靠近安全出口。消防水泵房的门应采用甲级防火门。 这条是强条,但是上下分了两段,最后一句“消防水泵房的门应采用甲级防火门。”应怎么理解,是包括所有的消防泵房的门还是说是建在其它建筑的首层?我们一般做的项目都是独立的消防泵房,门是否一定要用甲级防火门,困惑中.......大家来给点意见吧!

[ 本帖最后由 toosong 于 2011-10-28 10:23 编辑 ]
免费打赏
toosong
2011年10月29日 09:08:27
2楼
没人回答
回复
w-jwei
2011年10月30日 13:23:14
3楼
这个不用怀疑,肯定是甲级防火门了!!独立的也是!!
回复
toosong
2011年10月31日 14:29:11
4楼
感谢版主回答
回复
toosong
2011年10月31日 14:30:30
5楼
对了 建筑提出来说如果用甲级防火门,那窗户也要用甲级防火窗了?因为之前都只做了普通的门窗。。。。。。
回复
w423
2012年07月18日 09:07:49
6楼

我不太赞同你的说法
《建筑设计防火规范》8.6.4有歧义,对独立建造的消防水泵房,要求了耐火等级就句号了。
个人认为最后的甲级防火门应该是针对附设在建筑中的消防水泵房更讲得通!
同样的规定参看《高规防火》7.5.1条,表达就更为明确!
回复
given3
2012年07月18日 09:47:54
7楼
嗯 不错吖 挺好的。
回复
lujunfei
2012年11月20日 14:50:01
8楼
设甲级防火门的理由?直通室外应是安全了。
回复
pangjiang27
2012年11月21日 09:46:00
9楼
回复
pangjiang27
2012年11月21日 09:48:37
10楼



同意楼上。

泵房在建筑物内才设甲级防火门。
独立建造,直接开门到室外了,要甲级防火门干什么?防盗么
规范不等于教条……
回复
dq119
2012年11月21日 21:08:44
11楼
10楼正解。这么个问题再难住人就太教条了。