自动扶梯可否作为消防应急通道
xmyals
xmyals Lv.2
2011年10月28日 11:12:08
只看楼主

商场的自动扶梯能作为消防应急通道吗……有何依据呢?谢谢!

商场的自动扶梯能作为消防应急通道吗……有何依据呢?谢谢!
免费打赏
dianqipanli
2011年10月28日 11:59:55
2楼
不能。
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
5.3.6
自动扶梯和电梯不应作为安全疏散设施。
条文说明;
5.3.6.本条明确了在设计中不能将自动扶梯和电梯作为消防安全疏散设施进行考虑。
2.自动扶梯通常设置在上下空间连接处,一般作为一个相对独立的防火空间而用防火卷帘等设施分隔,火灾时自动扶梯将停止运行。尽管客观上自动扶梯在火灾初期能发挥一定的疏散功能,但从安全考虑,在规范规定不得用于疏散设施。美国《生命安全规范》NFPA101规定;自动扶梯与自动人行道不应视作规范中规定的安全疏散通道。