我现有一问题请教大家,本人设计一风冷螺杆机组,采用电子膨胀阀做节流,机组在环温20℃,冷冻水回水35℃工况下,高压有12公斤(开两个风机10公斤,一个12公斤),低压却有10公斤左右,请问这是什么原因?电子膨胀阀过热度设了6度,系统有储液器,没气分,我怀疑是螺杆机在启动阶段电子膨胀阀就100%打开,过量液体进入板式蒸发器,来不及蒸发导致低压过高?还是没有气分的原因?(螺杆机湿压缩不敏感,所以没加)还是蒸发温度过高(回水有30多度)导致蒸发压力也高?请指导。
我现有一问题请教大家,本人设计一风冷螺杆机组,采用电子膨胀阀做节流,机组在环温20℃,冷冻水回水35℃工况下,高压有12公斤(开两个风机10公斤,一个12公斤),低压却有10公斤左右,请问这是什么原因?电子膨胀阀过热度设了6度,系统有储液器,没气分,我怀疑是螺杆机在启动阶段电子膨胀阀就100%打开,过量液体进入板式蒸发器,来不及蒸发导致低压过高?还是没有气分的原因?(螺杆机湿压缩不敏感,所以没加)还是蒸发温度过高(回水有30多度)导致蒸发压力也高?请指导。
2楼
不清楚该套系统用什么制冷剂,所以也不清楚你低压10公斤是个什么概念
冷冻水温度肯定影响低压压力,但机组运行起来后,即使冷冻水温较高,低压也不应该过高的太严重。
你现在的状态时高压偏低,低压偏高。你可测一下压缩机运行电力,如果运行电流比额定电流小很多的话,我怀疑是压缩机未100%上载
回复
3楼
首先压缩机要确保能够上载。螺杆机启动是轻载启动,此时高低压差确实会很小,你这台螺杆压缩机有没有上载电磁阀?启动后会不会逐级上载(电磁阀工作是否正常?)
如果压缩机上载不正常,其他措施都没用
回复
4楼
无论冷冻水温度有多高;但是;压缩机的运行低压压力;都不会在10公斤;假如;低压有10公斤;就说明第一;压缩机卸载运行;第二;就是蒸发器的换热面积过大;谢谢;仅供参考
回复
5楼
这个系统我没加气液分离器,是不是也会影响低压压力?(即致低压过高?) 另外我这个系统用汉钟无段调节螺杆机,启动时为33%,此后螺杆机根据水侧温度传感器的反馈来决定开加载电磁阀,电磁阀为脉冲信号(即根据温度时开时关),现在我不确定控制工程师程序是不是有问题,即加不加载,如象楼上所说,不加载会导致低压过高,也有这个可能。这个问题希望论坛里高手指导。
回复
6楼
你没加气液分离器?可以吗?
回复
7楼
冷冻水回水35℃机组出水温度几度?如出水温度过高低压不高那才叫不正常,进出温差几度,蒸发器进水温度过高,会导致制冷剂在蒸发器内闪蒸,造成排温升高,如是半封螺杆机组,影响更严重,电机得不到冷却会出现电机过热报警(半封电机冷却系统有的吸气冷却有的中喷液冷却)。你得确认机组当前状况是否制冷,热负荷多少,出水温度如果高,运行一会如下降低压一定降低,前提,出水温度过高,你得机组时空调工况吗?出水是否高于20℃??或你开机的时候热负荷过大,机组短时间拿不下。
[
本帖最后由 guo060899 于 2011-11-2 10:36 编辑 ]
回复
8楼
应该是卸载了
回复
9楼
今天又去现场开了下机,情况如下:在水温在22℃开机,高压有12.3bar,低压为6.5bar左右,随着水温进一步降低,低压直至5.9、5.7、5.5、5.3bar,(没有带甲方负载,让水箱自己打循环,所以水温会一直下降),高压也同步降低,最终在10公斤左右,看来制冷效果很明显的。此时卡电流,只有19A,(加满栽输入功率为27kw左右,电流我想也有40多吧),我很大把握确定没有加载成功,后来电气工程师查线,改程序,最后成功加载,此时电流有30多安,我低压也明显降了,只有4公斤多了,但高压也上来了,有17.5bar,我赶紧两个风机运行,最后运行了将近半小时,感觉一切正常!这充分证明螺杆机当时确实没加载。因今天在水温很低的情况下试的,(10几度)明天我准备模拟现场工况,即回水35度,出水28度来试下,但前提当然是要确保加载,看一下压力到底怎样。同事感谢楼上几位高手指导。
回复
10楼
学习了,大家都很厉害。阿鼎老师一语中的!
回复
11楼
问题找到了就好
楼主别忘记明天吧最终结果发上来,大家一起学习。
另外,为什么会需要改程序才能上载??这个很奇怪啊?难道线路被人动过手脚??
回复