我现有一问题请教大家,本人设计一风冷螺杆机组,采用电子膨胀阀做节流,机组在环温20℃,冷冻水回水35℃工况下,高压有12公斤(开两个风机10公斤,一个12公斤),低压却有10公斤左右,请问这是什么原因?电子膨胀阀过热度设了6度,系统有储液器,没气分,我怀疑是螺杆机在启动阶段电子膨胀阀就100%打开,过量液体进入板式蒸发器,来不及蒸发导致低压过高?还是没有气分的原因?(螺杆机湿压缩不敏感,所以没加)还是蒸发温度过高(回水有30多度)导致蒸发压力也高?请指导。
我现有一问题请教大家,本人设计一风冷螺杆机组,采用电子膨胀阀做节流,机组在环温20℃,冷冻水回水35℃工况下,高压有12公斤(开两个风机10公斤,一个12公斤),低压却有10公斤左右,请问这是什么原因?电子膨胀阀过热度设了6度,系统有储液器,没气分,我怀疑是螺杆机在启动阶段电子膨胀阀就100%打开,过量液体进入板式蒸发器,来不及蒸发导致低压过高?还是没有气分的原因?(螺杆机湿压缩不敏感,所以没加)还是蒸发温度过高(回水有30多度)导致蒸发压力也高?请指导。
12楼
学习啦 厉害的阿鼎老师啊
回复
14楼
第一次没加上载的原因是电气工程师把常开电磁阀和常闭电磁阀正好搞反了,程序里面也做反了。因此改下程序就解决了。但跨了一道沟,又遇一道坎,今天又有新的问题出现:我此次用的是电子膨胀阀,在开机的30秒内,我阀门是30%开度(人为设定,维持30S),过了30S那个开度一下子从40几,50几,70几,3-4秒钟就到了100%,低压又上去了,达8公斤,当然电流也有20多安,(这一次是加载了,跟上次没加载的情况不一样),观察电子膨胀阀控制面板显示实测过热度39,回气温度传感器实测29℃,阀门开度100%,我在设电子膨胀阀参数时设过热度为15℃,按理它实测过热度比我设的过热度大,阀门理应开到100%,但我的疑问是为何实测过热度有39℃?到底是哪个环节有问题?是不是我开的时间太短了过热度降不下来(3-4分钟吧),开长一点低压会下来吗?(因怕长期低压跑7-8公斤会损害螺杆机,没敢一直开),如果低压7-8公斤,高压12-13这个系统长期跑会有问题吗?
回复
15楼
回复
16楼
膨胀阀开到100%时,低压明显偏高,过热度增加
你看下,压缩机排量和膨胀阀流量是否匹配
正常来说,即使膨胀阀开度较大,也不应该明显影响低压压力
回复
17楼
原帖由
adingkgb 于 2011-11-4 12:18 发表
当低压8公斤,回气温度29度时,回气过热度怎么可能是39度??
[
本帖最后由 adingkgb 于 2011-11-4 12:50 编辑 ]
回复
18楼
经过三天的纠结,这台机器今天终于调试成功。当把所有可能的原因(特别是加卸载问题)解决后,问题指向电子膨胀阀控制器和与控制器相连的温度、压力传感器上,温度传感器是PT100电阻信号,用手摸下,温度变化没问题。但问题就在压力传感器上,压力传感器一直未有变化,并且显示值与压力表上值明显不符,判断压力传感器故障,与其他传感器(此系统有2个相同低压传感器)对调,控制器上显示的值与设想的值接近,果断开机,压缩机经过开始阶段加卸载调整,大概运行3-5分钟后,低压在4-5,高压在14-15,电流40A(满载),电子膨胀阀开度在60多,制冷效果明显,一切参数都向着我的目标值而来。实测过热度也基本理想。而且水温稳定,实现了我们给客户±0.5℃的目标。此机随即跑了一下午,至现在稳定运行。通过调试,得出如下经验:1.实测过热度比目标过热度大,阀门自动开大,低压上升,实测过热度比目标过热度低,阀自动关小,低压下降。2.加载阀开度上升,低压降低,高压升高;卸载阀开度下降,低压升高,高压降低。
回复
19楼
根据你现在给出的各项数值和运行动作过程,这台机组看来已经正常(膨胀阀在60%左右是比较合适的)
这台机组是几个问题纠结在一起了
先是加载不正常(程序设置不对,线路接法也有问题),导致高低压无法建立;然后是压力传感器故障(难怪我看这过热度和压力怎么对不上),导致机组判断过热度偏高,膨胀阀开度过大
不过总算是恢复正常了,我们的讨论也算是没有白费
向楼主表示祝贺,同时对于楼主能够及时吧信息反馈上来表示感谢
这样的帖子对于其他会员的学习和借鉴是很有实际意义的
[
本帖最后由 adingkgb 于 2011-11-5 22:21 编辑 ]
回复
20楼
学习啦。。。
回复
21楼
1,加载没成功,查加载滑阀和油路电磁阀
2,冷冻油变质,密封差
回复