风冷螺杆系统低压过高(10公斤)是怎么回事?
czykw
czykw Lv.3
2011年10月28日 14:50:37
来自于制冷技术
只看楼主

我现有一问题请教大家,本人设计一风冷螺杆机组,采用电子膨胀阀做节流,机组在环温20℃,冷冻水回水35℃工况下,高压有12公斤(开两个风机10公斤,一个12公斤),低压却有10公斤左右,请问这是什么原因?电子膨胀阀过热度设了6度,系统有储液器,没气分,我怀疑是螺杆机在启动阶段电子膨胀阀就100%打开,过量液体进入板式蒸发器,来不及蒸发导致低压过高?还是没有气分的原因?(螺杆机湿压缩不敏感,所以没加)还是蒸发温度过高(回水有30多度)导致蒸发压力也高?请指导。

我现有一问题请教大家,本人设计一风冷螺杆机组,采用电子膨胀阀做节流,机组在环温20℃,冷冻水回水35℃工况下,高压有12公斤(开两个风机10公斤,一个12公斤),低压却有10公斤左右,请问这是什么原因?电子膨胀阀过热度设了6度,系统有储液器,没气分,我怀疑是螺杆机在启动阶段电子膨胀阀就100%打开,过量液体进入板式蒸发器,来不及蒸发导致低压过高?还是没有气分的原因?(螺杆机湿压缩不敏感,所以没加)还是蒸发温度过高(回水有30多度)导致蒸发压力也高?请指导。
免费打赏
6529639
2011年12月07日 11:32:05
22楼
学习了,有问题可以交流 qq273152611