关于闭式循环冷冻水系统定压问题及节能改造问题,急急急!求高手指教。上传水系统图,请教各位高手,系统中水系统如何定压,系统中储水箱在这个系统中起何作用?该系统有一冷热水箱,水箱中间有隔板,但并未隔到底(但隔板底端低于水箱两侧出水管高度),底部存在混水现象。现在该系统从冷水机组的供水温度与二次泵出来的供水温度有2度的差距,存在很大的能量损失,应该是因为有混水影响的关系,问如何对这水箱改造以避免不必要的能量损失。请高手指教,谢谢了。

关于闭式循环冷冻水系统定压问题及节能改造问题,急急急!求高手指教。
上传水系统图,请教各位高手,系统中水系统如何定压,系统中储水箱在这个系统中起何作用?
该系统有一冷热水箱,水箱中间有隔板,但并未隔到底(但隔板底端低于水箱两侧出水管高度),底部存在混水现象。现在该系统从冷水机组的供水温度与二次泵出来的供水温度有2度的差距,存在很大的能量损失,应该是因为有混水影响的关系,问如何对这水箱改造以避免不必要的能量损失。请高手指教,谢谢了。

冷冻水系统流程图.JPG

免费打赏
adingkgb
2011年10月30日 22:10:44
12楼
对于该系统中要设置这个水箱的目的,我还不是很了解
但是如果该系统确实是不需要蓄冷也不需要增大蓄水量,而仅仅是普通的二次泵系统,那么根本就不需要设置水箱。

如果水箱中不设置搁板,且一二次侧的水都要进入水箱,那么总是不可能完全避免混合的
回复
flyingbird
2011年10月31日 08:53:55
13楼
1、水箱是缓冲水箱,可以减少主机启停频繁,系统更稳定
2、水箱是开式的,给系统定压带来很多麻烦,换成闭式承压的,很多问题都好解决了,另外左侧的循环泵也没什么意义,可以删掉。
回复
huimeng04
2011年10月31日 10:37:10
14楼
恩,好贴,学习了,希望继续!!!
回复
adingkgb
2011年10月31日 11:10:56
15楼

这么说来该缓冲水箱也就是增大系统容积的扩容水箱了
不过要看这个系统总容积了,这个水箱10立方的,如果系统很大,水箱所增加的容积所占比例过小,就起不到缓冲作用了

左侧的泵是一次泵,删掉的话系统就是一次泵系统了。
不过,正常来说,一般的二次泵系统,如果主机和末端匹配正确(主机不要过大),或者主机本身的能量调节范围较宽,也没必要设置这样的缓冲水箱。
没有这样的开式水箱,一二次侧之间就是一根桥管。这样的话,定压也没那么麻烦。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-10-31 11:15 编辑 ]
回复
sophie15
2011年10月31日 14:27:35
16楼
这是厂房车间的循环空调用水,车间内已有地板辐射系统,原来设计(即图中示)的水泵60CMH一台共2台,系统水容积没计算过。
当末端室内空间温湿度达到设定值,末端空调箱电动阀关闭而只用于冰机制冷,这时水箱储冷水用(即水箱、一次泵、冰机成一个回路循环),当储水满了以后,压缩机停机,这时,缓冲水箱、二次泵、末端成一个回路循环,不知这样水箱储存的冷量是否够末端使用?若让它这样运行,不知如何复核水箱大小?
回复
yijian2876
2011年10月31日 15:19:38
17楼
水箱应该没有问题,设置水箱是用来提高末端的供水温度,是工艺的要求。用在什么场合也不说!
回复
adingkgb
2011年10月31日 16:26:37
18楼

按照你的说法,那么这个水箱就要有蓄冷的作用了。
蓄冷的话,水箱可大可小(当然,太小肯定不行),如果要在某一时段完全由水箱独立供冷(主机不运行),那么这个水箱的容积应该能够储存这段时间的循环水量。

如果水箱不是很大,那么蓄冷完毕后,末端运行起来的话,水箱不足以独立提供较长时间的冷水,只能是和主机共同联合供冷(但主机可以减负荷运行,比如只开一台)

水箱大小,简单的算法可以这样:根据末端的每小时额定水量(末端全开时所需要的水量) 乘以 你所希望的水箱单独供冷时间(小时) 比如末端水量每小时100立方,而希望水箱能够独立维持8小时的供冷,那么水箱容积就要800立方左右(实际上可以不用那么大,因为一般末端不会100%全开)。如果水箱蓄水温度可以比用水温度更低,那么蓄水量也可减少
由于是水蓄冷,是显热蓄冷,所以蓄冷量不大(受限于水的比热容),只能提高水箱容积。
如果是冰蓄冷,潜热蓄冷,那就不需要那么大的容量(当然,冰蓄冷更复杂,不可能轻易改造)。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-10-31 16:38 编辑 ]
回复
zln186
2011年10月31日 16:26:39
19楼
看了大家说的,这个水箱肯定有它的意义,节能可能是其次的,工艺方面对温湿度的要求估计还要占较多因素。
回复
friendmagic
2011年10月31日 16:29:03
20楼
图中白色表示什么意思,新增?很多条件不清楚。改造的目的是冷量不够还是耗电太大。单从水泵来看,一二次测流量偏差太大,这是为什么?使用端温差有这么大么?现在二次侧是两台60,一台34,没有备用么?三台无备用设计?

从一次侧的温差和流量来看整个系统总冷量1055kw,缓冲水箱的容量能够蓄的能太少,只有设备4分钟的供冷量(以6度储水为准),所以肯定不是出于蓄能考虑的,应该是考虑缓冲开启的问题。车间里面的大型用电或者发热设备是自动开关并且很频繁么?末端采用的是什么,工艺没有特殊要求么?

如果不是开式水箱是需要加定压装置的。如果是开式水箱的话不太现实估计安装高度都没法满足要求,肯定要带低位定压补水系统,或者比较粗糙的直接用自来水压作为顶压。
回复
adingkgb
2011年10月31日 16:48:27
21楼


根据主机一次侧水泵的流量大大高于二次侧流量的情况来看,肯定是要缓冲的了。
否则很容易主机频繁启停(或频繁加卸载)
回复