管桩施工桩顶参差不齐怎么办?
shiyanshi205
2011年10月29日 17:38:12
来自于建筑施工
只看楼主

如图所示:风机桩基础,桩顶设计标高为2.2m,现在施工单位打桩打的参差不齐,最大相差350mm。设计要求管桩桩头嵌入承台100mm,承台底面钢筋的保护层厚度刚好100mm,所以承台不能整体降低,不然钢筋与PHC管桩位置重叠,不好绑扎;同时桩机已退场,基坑已开挖,复打不现实。现施工单位提出在两根桩顶标高明显偏低的桩周围多开挖进去300mm,局部加厚承台的厚度,请教各位老师,这种处理方式可行不?遇到这种情况怎么处理?(桩顶标高为3.76m的桩需要接桩)

IMG_5700.jpg


IMG_5757.jpg

免费打赏
aiox1116
2011年10月29日 19:07:58
2楼
按最低的钜平。。加厚点承台
回复
pang9ainiuniu
2011年10月30日 12:46:20
3楼
就低的加厚承台就好,为什么要按最低的来做
回复
shiyanshi205
2011年10月30日 12:46:36
4楼
那其他的很多桩岂不是就据个桩头?这个可以吗?施工单位肯定不同意的。
回复
jp84989761
2011年10月30日 22:46:11
5楼
低的接桩,高的砍桩。
回复
hbw98151000
2011年10月31日 10:54:00
6楼
这个问题好处理,高桩可以剧桩;底桩看情况:如果只底20公分左右,可以把桩挖出来做一个锅底形状把桩头嵌10公分到承台就可以;如果多了可以按规范接桩(可以钢筋砼接也可以用管桩头倒焊接)。查409图集看看
回复
dengyuxuan23
2011年10月31日 10:54:09
7楼
经常都会长出约一米,长出来锯掉比短了要接桩方便多了。
看现在就只有把高的锯掉。
回复
尘埃
2011年10月31日 11:23:52
8楼
高出设计桩顶标高的肯定要锯掉得,低于设计桩顶标高的可以加厚承台,但是都有经过设计确认同意
回复
nike44
2011年10月31日 11:33:35
9楼
第一和设计商量接桩锯桩 能否达到设计承载力 与承台的连接好要符合相关图集规范 谨慎为好
回复
raopeng20
2011年10月31日 12:36:44
10楼
桩低于50cm以内的,可以按照局部增加承台厚度,配置钢筋。设计院应该会给出图。
超于50cm,应该就要接桩了。
回复
tangrengongcheng
2011年10月31日 12:57:05
11楼
感觉剧掉应该可以 不过还要算算承载力吧