管桩施工桩顶参差不齐怎么办?
shiyanshi205
2011年10月29日 17:38:12
来自于建筑施工
只看楼主

如图所示:风机桩基础,桩顶设计标高为2.2m,现在施工单位打桩打的参差不齐,最大相差350mm。设计要求管桩桩头嵌入承台100mm,承台底面钢筋的保护层厚度刚好100mm,所以承台不能整体降低,不然钢筋与PHC管桩位置重叠,不好绑扎;同时桩机已退场,基坑已开挖,复打不现实。现施工单位提出在两根桩顶标高明显偏低的桩周围多开挖进去300mm,局部加厚承台的厚度,请教各位老师,这种处理方式可行不?遇到这种情况怎么处理?(桩顶标高为3.76m的桩需要接桩)

IMG_5700.jpg


IMG_5757.jpg

免费打赏
zhaimingxu
2011年10月31日 17:31:19
12楼
找监理责任,监理有监督不到的过失
回复
张工2005
2011年10月31日 19:02:16
13楼
图集上有处理措施,截桩与否应经设计人员同意
回复
shiyanshi205
2011年10月31日 19:16:33
14楼
这个,加厚承台的话,底板钢筋的保护层太厚了。
回复
shiyanshi205
2011年10月31日 19:57:15
15楼
接桩的话,只需接不到一米的管桩,质量估计难以保证,而且我认为在这个位置是传递水平力的关键位置,所以,可能比较有风险。
回复
shiyanshi205
2011年10月31日 19:59:03
16楼
据说是由于桩机出了点问题,桩送下去之后,等开挖出基坑才发现问题。
回复
fxfx36
2011年10月31日 21:08:12
17楼
按最低的施工,把高出的锯平
回复
wj120416
2011年11月01日 09:17:51
18楼
低于设计标高的桩,才两三百,承台局部加厚就行,做法图集都有,或者让设计出个变更,这个都好解决。关键是要验算桩的承载力有没有达到设计要求,高出的桩一般是打不下去了,承载力相对会满足要求,但是低下去的桩,会存在施工时候不想接桩,没有达到承载力的情形。
回复
zhangyong_1984121
2011年11月01日 12:21:40
19楼
根据规范要求,管桩桩顶标高误差允许值为±5cm。高过5cm要截桩,低过5cm要接桩。不管是接桩还是截桩,均要按照预应力管桩施工图集施工,按要求插筋、灌芯等。
回复
qin.jq
2011年11月01日 13:04:57
20楼
只要是预应力管桩,都会出现这样的情况,图纸会审时就应该解决掉。我们这里,一般设计说明就给清楚了处理意见。
回复
lyj902
2011年11月01日 13:14:07
21楼
1.风机是否是设在海边地区?这么大的承台,我想应该是抗浮的;
2.如果是,你这个桩我判断是抗拔桩(应主控桩顶标高)--那么你们还是没控制好;
3.如果不是,应为端承桩(主控桩进持力层要求)--按规范接、截桩、插筋灌芯。。。
回复

相关推荐