【讨论】一个电气初学者的困惑:关于配电箱断路器的设计
huangx06
huangx06 Lv.5
2011年10月29日 23:20:51
来自于断路器
只看楼主

1我们做配电箱时,为什么上级配电箱的出线所选的断路器要大于下级配电箱的金线?选择电缆载流量时时按照上级出线断路器选还是下级进线断路器?2哪些配电箱进线选择断路器,哪些进线选择隔离开关,为什么?3为什么上级出线是断路器,下级进线是隔离开关的时候,下级隔离开关进线电流可以大于上级出线断路器的电流。注:本人是做建筑电气设计的,由于学的不是本专业(我学暖通),而且在小院里上班没有人教,平时就看看别人的图纸,所以对很多简单的问题的原理不了解,希望大家不吝赐教。谢谢了!

1我们做配电箱时,为什么上级配电箱的出线所选的断路器要大于下级配电箱的金线?选择电缆载流量时时按照上级出线断路器选还是下级进线断路器?
2哪些配电箱进线选择断路器,哪些进线选择隔离开关,为什么?
3为什么上级出线是断路器,下级进线是隔离开关的时候,下级隔离开关进线电流可以大于上级出线断路器的电流。

注:本人是做建筑电气设计的,由于学的不是本专业(我学暖通),而且在小院里上班没有人教,平时就看看别人的图纸,所以对很多简单的问题的原理不了解,希望大家不吝赐教。谢谢了!
免费打赏
y125670682
2011年10月31日 15:35:05
22楼
这个问题难不成设计院的就没有人可以问 ??? 很有灌水的嫌疑
回复
tester005
2011年10月31日 16:43:22
23楼
建筑电气果然没技术含量
排水 暖通的都过来搞了!!!!
回复
zezemu
2011年10月31日 17:24:57
24楼
同样是初学者学习,要学的东西还真多。
回复
veber
2011年10月31日 18:11:34
25楼
最保险的话,选电流按上级开关选,比上级开关的整定值大,当然,也可以按下级开关选,比下级开关的整定电流大。关键是看你想保护到什么地方就按哪级去选。
回复
huangx06
2011年10月31日 18:48:33
26楼
感谢您的解答,还有个问题:如果我按断路器配合来选上级出线断路器,上级出线断路器可能要比下级进线断路器大不止1级.,有人说大1级可能没有选择性,跳闸时不一定就会断下级断路器,为什么会这样?两个断路器在一条电缆上,电流肯定相同,而下级断路器的整定电流小于上级断路器,如果过载的话,那应该是下级的断路器跳闸的,为什么说不一定。而配合表里上级比下级大2级就不会出现如大家所说的“没有选择性,跳闸时不一定就会断下级断路器”情况?如果按配合表选出来的上级断路器,再来选电缆的话,电缆截面也就会变得很大,会不会造成浪费?
回复
huangx06
2011年10月31日 19:01:30
27楼
非常感谢您的指点,其实我知道要这样做,至于为什么就老是有点搞不懂。看了蛮多资料,大家都有自己的说法,可是老是觉得看了之后迷迷糊糊的。
回复
blgudu
2011年10月31日 19:47:31
28楼
学习了
回复
xing_zai
2011年10月31日 21:02:02
29楼

区管说的对!!!
回复
我爱喝绿茶
2011年10月31日 21:12:28
30楼
赞一个。。。。好好学习一下
回复
cxm0597
2011年10月31日 21:31:19
31楼
学习了
回复

相关推荐

APP内打开