做过酒店的都知道,一般酒店水系统都是在每个同一竖向的房间共用一组立管的,像这种一组立管带十几层的房间,你们一般立管是做同程多还是做异程多啊?
做过酒店的都知道,一般酒店水系统都是在每个同一竖向的房间共用一组立管的,像这种一组立管带十几层的房间,你们一般立管是做同程多还是做异程多啊?
2楼
同程,同样2管,做同程很方便。
回复
3楼
又碰到是要平衡阀还是同程管的问题。。
平衡阀关键是调整要平衡,厂家售后服务要好,不要看合同,看人品。质量好的也就那么几家,还贵。
个人建议还是同程管,首先保证大体系统上静态平衡的好。
回复
4楼
关键还是看多大的酒店,酒店的要求标准,能做成同程系统的当然最好,这对后期的调试工作也有很大的用处,要是不能做同程的,那就加阀门,也是可以的
回复
5楼
同程系统+平衡阀!!
回复
6楼
依我多年做酒店的经验,建议:垂直段同程,水平段在未端出口加动态平衡阀。
回复
7楼
如果系统比较大,建议主管同程,支管异程+平衡阀~
回复
8楼
同程非常方便后续的热工调试!若是异程要设平衡阀!
回复
9楼
要看酒店的大小、高低而定。不能一概而论。比如低层但每层面积很大的酒店,主管道不长,但每层的支管很长的就可以主管做成异程的,而各层的水平管道做成同程。
回复
10楼
我感觉主管同程就可以了,不必加平衡阀了吧
回复
11楼
通常是立管同程