JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》P14第3.5.5条:单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。这一条应该怎么理解呢?假如说有4个单相回路都是8KW,分别分配到三相上面L1,L2,L3,L1那么应该怎么计算容量呢?一直没怎么搞清楚这个15%的算法。请朋友们指教
JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》P14第3.5.5条:单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。
这一条应该怎么理解呢?假如说有4个单相回路都是8KW,分别分配到三相上面L1,L2,L3,L1那么应该怎么计算容量呢?
一直没怎么搞清楚这个15%的算法。请朋友们指教
2楼
我理解的是,4个8kw回路,单相大于15%,单相负荷按三相算成24kw,加上平衡的三相,总负荷是48kw。
要是10个8kw回路,单相小于15%,单相负荷按三相算成每相2kw,加上平衡的三相,总负荷是80kw。
不知道对不对。
回复
3楼
计算出单相负荷的设备功率,在算出总的设备功率,当 不足15%时,安单相负荷计算,本题4路都是8KW,设备功率是(有的说计算负荷)32KW,则安32KW计算
回复
4楼
当 大于15%时,将单相负荷转化为等效的三相负荷,本题4路都是8KW,假设AC两相都接一路8千瓦,B相接两路16千瓦,则设备功率是(有的说计算负荷)安最大相计算16X3=48KW,则计算负荷为48千瓦
回复
5楼
当 大于15%时,将单相负荷转化为等效的三相负荷,本题4路都是8KW,假设AC两相都接一路8千瓦,B相接两路16千瓦,则设备功率是(有的说计算负荷)安最大相计算16X3=48KW,则计算负荷为48千瓦
我也是这样算的
回复
6楼
我认为这种算法是正确的
回复
7楼
设备功率是按最大相计算16X3=48KW,
计算负荷为48千瓦
回复
8楼
同意沙发的算法,很清楚
回复