对于室外消防管道的连接,采用镀锌钢管,埋地深度为-3.3M;请问采用卡箍连接是否可以,管路是走在汽车坡道下面的!请教各位大侠!!!!

对于室外消防管道的连接,采用镀锌钢管,埋地深度为-3.3M;请问采用卡箍连接是否可以,管路是走在汽车坡道下面的!请教各位大侠!!!!
免费打赏
ah-wangjun
2006年07月30日 01:22:50
2楼
采用卡箍连接是可以的,镀锌钢管埋地需要加强防腐处理,但是你把管子埋那么深,就叫人不好理解,翻地啊?也不用那么深的。
回复
wanan119
2006年07月30日 09:22:13
3楼
用法兰焊接要好点
回复
pzhwutom
2006年07月30日 10:07:16
4楼
为什么埋那么深?
回复
liuke_2003
2006年07月30日 11:32:35
5楼
埋深的原因是:泵房在地下室,地下室的标高为-3.0M,而管路的走向又是刚好赶在地下室出口的坡道上!
谢谢大家给我的建议!
回复
zxd20050505
2006年07月30日 15:08:02
6楼
应该用卡箍连接,焊接规范不允许,实际施工中基本没办法处理接头的镀锌层,而卡箍连接接口的耐压强度能达到
回复
liuke_2003
2006年07月30日 18:45:58
7楼
卡箍连接地面沉降会不会有问题,会不会早造成漏水,如果搂水维修起来就代价太大了!
回复
mky9447
2006年07月30日 21:15:28
8楼
可以采用卡箍连接,但卡箍接头要用挠性接头。
回复
liuxia760117
2006年07月30日 22:46:50
9楼
我是搞施工管理的,遇上这种情况我们这么处理:DN<=100,丝扣连接;DN>100,焊接。无论丝扣连接还是焊接,作加强防腐。虽然规范不允许镀锌钢管焊接,但卡箍连接不保险,沉降、螺栓锈蚀对它都有影响。
回复
jrl2006
2006年07月31日 08:59:03
10楼
卡箍连接,连接处埋地怎么处理?
回复
liuke_2003
2006年07月31日 09:22:30
11楼

9楼说的是有一定道理,图纸设计要求要法兰连接的,我感觉这样也不是绝对的不可以。
没看到规范说法兰不可以!