有一个小区域,空间高度大概有10米左右,而且只能用风机盘管,该怎么做?负荷该怎么选?
有一个小区域,空间高度大概有10米左右,而且只能用风机盘管,该怎么做?负荷该怎么选?
2楼
10米的空间都有用吗?没用的话加个吊顶,有用的话把盘管安到2.5米左右的高度,应该能解决问题。
能力有限,看看下面的大虾们怎么回答吧。
回复
3楼
能够做成侧送风最好,要是太高了,风送不下来,特别是冬天!
回复
4楼
做吊装机组,风量大些的,送风口用旋流风口
回复
5楼
如果风机盘管可以环四周安装,且高度允许在5米以下,可以采用侧送兼下送风(跨度在12M内)。
如果不允许环四周安装且必须在十米以上高度安装就只能采用下送风了。
不管采用什么送风方式或安装位置,如此要求的空间都必须采用高静压风机盘管。
如果可以的话,可以采用大风量风机盘管机组(类似于小型的风柜,但风量和风压更有保障),
以上建议为本人实际有效的工程经验,可供参考。
回复
6楼
高静压的风盘加风管沿墙(贴柱) 下至 2.5米 以下连接风口
回复
7楼
6楼的做法很有个性。
回复
8楼
选高静压风机,回风接回风管接至地面以上500mm使送回风形成对流,应该可以解决.
回复
9楼
为什么一定要风机盘管呢?
回复
10楼
可能我说的不够清楚,具体的说该区域是一大型超市的扶梯部分.加吊顶是不可能了.下送风加高静压风盘的效果好吗?
回复
11楼
哦
扶梯位置要求不是很高,你注意没好多商场都没做。
但可以把扶梯旁边区域的负荷算大一点。
在扶梯旁的天花板里做风机盘管侧送风不是很好吗?!
回复