病房间送风口采用单层百叶行不?
alian226
alian226 Lv.7
2006年07月29日 22:21:14
来自于中央空调
只看楼主

病房里采用的是风机盘管加新风的方式,送风口采用单层百叶行不?施工单位提出说采用单层百叶不合理,应改为双层百叶?还有自垂式百叶风口的作用原理是什么?为什么叫自垂百叶?

病房里采用的是风机盘管加新风的方式,送风口采用单层百叶行不?施工单位提出说采用单层百叶不合理,应改为双层百叶?还有自垂式百叶风口的作用原理是什么?为什么叫自垂百叶?
免费打赏
wht.66
2006年07月29日 22:54:08
2楼
双层百叶比较好吧,回风采用单层百叶!按照字面意思理解就可以了~
回复
zys0000
2006年07月30日 00:00:47
3楼
自垂百叶——在没有气流作用时,可以靠页片自重关闭风口,有止回的作用。
回复
alian226
2006年07月30日 10:18:56
4楼
感谢楼上的各位大哥,为什么送风口用双层百叶比较好,单层百叶不好?如果要换的话,那个工程量也实在是太大了。
回复
bobrich
2006年07月31日 11:01:17
5楼
哎,单层百叶只能改变垂直方向的气流,双层是垂直纵向都能调节,所以效果好,不容易产生死角!
回复
lovepingvery
2006年07月31日 11:06:04
6楼
送风口一般用双层百叶比较好 回风可采用单层百叶(带滤网 可开)
因为双层百叶对风向的调节较好 而回风一般不需要调节风向
回风带过滤网 因为避免房间中的尘挨使得空调内机污染
回复
xufeng12755
2006年07月31日 12:01:46
7楼



应该是高效过滤网
回复
abbsmm
2006年07月31日 12:50:04
8楼
病房 不是手术室
回复
vincent_nk
2006年08月01日 01:42:13
9楼
双层确实比单层效果好
不过施工方可不能随便更改设计的意见!
回复
dtan100
2006年08月01日 09:31:09
10楼
双层百页风口一般作送风,单层百页做回风(带过滤)
回复
zhanggl-81
2006年08月01日 13:07:15
11楼
其实在很多时候是不许要调节左右风向的,一般只是调一下垂直风向,单层百叶风口也无不可.
另外,从送风量上来说的话,双层的送风量还要小一些.
再说了,施工单位是没有权利变更设计的.