刚完成的一组高压柜,请多多指教
linguoming2007
2011年10月31日 11:28:46
只看楼主

刚完成的一组高压柜,一台进线,一台计量,一台出线,四台变保

刚完成的一组高压柜,一台进线,一台计量,一台出线,四台变保

Moto_20111031_105814438.jpg


Moto_20111031_110224133.jpg


PT手车1.jpg


PT手车2.jpg


变保柜一次图.jpg


带电指示器.jpg


地刀.jpg


地刀操作口.jpg


电磁锁.jpg


电缆进线室.jpg


防潮加热器.jpg


柜内照明灯.jpg


互感器.jpg


计量柜.jpg


计量室.jpg


进线柜1.jpg


进线柜2.jpg


进线排头.jpg


连屏绝缘子.jpg

免费打赏
talentdan
2011年11月04日 17:09:01
62楼
学习了,整体不错。
回复
赛青飞
2011年11月04日 20:36:00
63楼
那应该是航空插头,就是二次上面的接线端子吧
回复
lube
2011年11月04日 22:25:44
64楼
高压柜比较少见内部结构!
回复
wxcyj8
2011年11月04日 22:42:14
65楼
综保南京因泰莱的,我们公司用过几回。差不多能用。
回复
xiao09xiao
2011年11月04日 22:55:31
66楼
未曾有机会接触高压,得加油学习
回复
cscecxp
2011年11月05日 08:32:18
67楼
整体是可以的,就看最终的通电情况。一般配电柜厂的做法差不多,都是定型产品,只不过大家平时见的少了而已
回复
tiantian99607
2011年11月05日 11:03:50
68楼
高压柜子做的还可以,一般化但是低压进线柜做的不是很理想,配线不是很好。
回复
c04032106
2011年11月05日 11:11:11
69楼
加热板最好反过来安装,接线在下面,线头用黄腊管包住,因为热量是往上走的,容易导致电线老化。
回复
god_protege
2011年11月05日 16:54:50
70楼
呵呵 学习了
回复
海上生明月214
2011年11月05日 17:52:11
71楼
PT和避雷小车第一次见,学习了!