还没做排水横管漏成这样是抓还是放
daxiong185
daxiong185 Lv.3
2011年10月31日 11:55:10
来自于工地图片
只看楼主

前几天去转工地,由于下雨的原因(近期一直没下雨,所以一直到现在才发现问题),雨水顺着管井下来到每一层,于是排水横管就漏成这样,11层的楼几乎是每一层都有这个情况,这应该是吊模补洞没弄好,是不是应该这么做:先预留管洞内壁凿毛,管洞上端要清扫干净,平整。再分两步灌水泥砂浆捣实,先C30留5公分第二天浇水泥砂浆,再掺点堵漏王什么之类的,做完水泥砂浆之后再做一圈防水。我估计总包是一步到位,水泥砂浆也不知道用的是什么等级的,楼板是C30的混凝土等级,规范要求堵洞必须得用不低于楼板混凝土等级的去浇灌捣实。

今早碰到总包,问了一下,被呛了一鼻子灰,就说防水层还没做。个人认为防水层只是保护和补救措施,不能全依赖防水层。请问各位大法师老法师们,这个质量问题是抓还是不抓,怎么跟总包沟通呢?还有具体的工序是不是那么做?小的在这里先谢谢各位了!

20111031115024.jpg


20111031115038.jpg


20111031115057.jpg

免费打赏
eyuxiong
2011年11月04日 09:34:49
12楼
总包单位忽悠你呢~我们的做法是,给排水吊摸做完以后,做满水实验,如果不漏,再交给土建进行防水施工。
回复
lchals
2011年11月04日 09:51:26
13楼
问题不小,要求整改~!
回复
白天要觉觉
2011年11月04日 10:51:16
14楼
高层还是多层,
看楼主的说明应该是高层,还应加设阻火圈。另外还有止水环、套管都没看见,这做的也太山寨了吧。
回复
hucheng1217
2011年11月04日 10:58:52
15楼
预留洞二次浇注肯定没做好, ,不漏才怪呢
回复
charles1016
2011年11月04日 13:37:35
16楼
下点雨就成这样了,以后使用不得了哦。
回复
kangying101
2011年11月04日 15:46:01
17楼
学习学习啊,不懂
回复
liuqiang1006
2011年11月04日 16:14:57
18楼
好好 的工程最后做成这样子,以后会带来投诉的。
回复
guoqing1968
2011年11月05日 11:50:38
19楼
管根漏水是多年治理质量通病,尤其凸显住宅工程中,在质量投诉占很大一部分,已经引起各级各部门高度重视,加大整治力度,要从根本上解决还得从施工单位自身抓起,严格按照规范进行施工,从施工工序做起,首先做好管根的吊模,使用专用模具,排水管在管根的中心位置粘贴与管道同材质的止水环,与细石砼接触位置的管外壁可涂刷胶粘剂再涂抹细砂,增加粘结力,浇筑细石砼分二次进行,细心捣实;每次细石砼浇筑,做一次闭水试验,合格不渗水,进行下一工序,这样就从根本上根除管根漏水质量通病。
回复
qglmlh
2011年11月05日 13:35:01
20楼
补洞的感觉是砂浆嘛,漏是正常的,不可能100%,等做了地面再漏那就是问题了
回复
yinhuixiayan2004
2011年11月05日 13:37:13
21楼
全部重新浇筑,这样怎么样啊,防水能管几年啊,
第一次倒6成,浇水养护,三四天后,要是不漏一般不会漏,二次浇筑也要养护。

第一次浇筑好可以通知监理检查了,