daxiong185
daxiong185 Lv.3
2011年10月31日 11:55:10
来自于工地图片
只看楼主

前几天去转工地,由于下雨的原因(近期一直没下雨,所以一直到现在才发现问题),雨水顺着管井下来到每一层,于是排水横管就漏成这样,11层的楼几乎是每一层都有这个情况,这应该是吊模补洞没弄好,是不是应该这么做:先预留管洞内壁凿毛,管洞上端要清扫干净,平整。再分两步灌水泥砂浆捣实,先C30留5公分第二天浇水泥砂浆,再掺点堵漏王什么之类的,做完水泥砂浆之后再做一圈防水。我估计总包是一步到位,水泥砂浆也不知道用的是什么等级的,楼板是C30的混凝土等级,规范要求堵洞必须得用不低于楼板混凝土等级的去浇灌捣实。

今早碰到总包,问了一下,被呛了一鼻子灰,就说防水层还没做。个人认为防水层只是保护和补救措施,不能全依赖防水层。请问各位大法师老法师们,这个质量问题是抓还是不抓,怎么跟总包沟通呢?还有具体的工序是不是那么做?小的在这里先谢谢各位了!

20111031115024.jpg


20111031115038.jpg


20111031115057.jpg

免费打赏
wynlx1973
2011年11月07日 16:42:57
32楼
核实是否均安装了套管,必须在封堵时做好了防水
回复
tangchaosinu
2011年11月07日 17:34:03
33楼
他这个不是管道的原因吧
回复
smzhangming
2011年11月07日 17:58:19
34楼
个人感觉是不是要加套管呀,然后用不燃材料封闭套管和管道的缝隙。
回复
bihu15721
2011年11月07日 20:09:53
35楼
拖出去,砍了丫的
回复
lxz761
2011年11月11日 19:30:24
36楼
我遇到的很多都是靠做防水层的,预留洞浇注都没有讲究。
回复
seek
2011年11月13日 13:13:49
37楼
学习了!学习了!学习了!
回复
xglok1986
2011年11月14日 15:20:51
38楼
回复
hwqd600
2011年11月23日 23:21:38
39楼
抓一定要抓,这做的也太差了,水泥太少,沙子太多,怎能不漏
回复
haihua2010
2011年11月24日 21:55:18
40楼
自己先顶个哈!欢迎大家来讨论学习
回复
smzhangming
2011年11月28日 13:41:00
41楼
应加设阻火圈,另外还有止水环、套管
回复