我看了看我最近做的门市钢架,抗剪键都是[10号的软件自动生成的,最近看了别的工程的图纸,抗风柱底的抗剪键用了20的工字钢,抗风柱高度7.5米左右,请问有必要这么大吗
我看了看我最近做的门市钢架,抗剪键都是[10号的软件自动生成的,最近看了别的工程的图纸,抗风柱底的抗剪键用了20的工字钢,抗风柱高度7.5米左右,请问有必要这么大吗
12楼
学习了啊,根本实际情况可以不设。
回复
13楼
在现今的钢结构柱脚设计中,在剪力超过柱脚与混凝土间摩擦力时设抗剪键。它通常用较厚的槽钢或工字钢垂直焊接在柱脚底面的水平钢板上,并埋在砼基础内预留的抗剪槽中,一般用微膨胀混凝土二次浇灌。
抗剪键[1]的首要作用是抵抗柱底剪力,防止柱底板与基础砼顶面之间出现滑移。不允许锚栓抗剪,是因锚栓与底板孔配合间隙大,起不到限制位移的作用,故用不用抗剪键要看柱脚接点能不能和需不需要限制位移。
抗剪件截面选取可以计算截面腹板抗剪确定,如果抗剪件与埋板是角焊缝,则计算角焊缝
至于埋件的埋深,一般取两倍的截面高度就可以,如果要计算的话,可以把抗剪件按照承受剪力和分布的混凝土承载力的弯矩平衡计算,即:VxH=0.5xbxfcxHx2xH/3,H=3V/(bxfc)[2],其中假定混凝土应力应变是线性关系。
回复
14楼
我是来看答案的:lol
回复
15楼
钢柱安装完,柱脚板下边要填充膨胀剂,有了100mm槽钢,中间位置就不会空把。。。
回复
16楼
2楼不对吧,抗剪键怎么可能是增加摩擦力。抗剪键,顾名思义就是通过抗剪来阻止锚栓受剪啊,其实很多情况下不设都可以,一般认为在剪力小于0.4倍的轴力是可以不设置。但出于安全考虑,一般把抗剪键作为构造设置。抗剪键的形式很多,大小都没什么关系,因为没有人会算他的,都是构造做法。[10[20都没有什么关系,像我们院,一般做十字形抗剪键,都没什么问题。
回复
17楼
涨姿势了 谢谢
回复
18楼
zhup433 发表于 2013-9-10 17:27 我是来看答案的学习了,感谢:):):)
回复
19楼
nrjzsj 发表于 2013-9-10 08:53 在现今的钢结构柱脚设计中,在剪力超过柱脚与混凝土间摩擦力时设抗剪键。它通常用较厚的槽钢或工字钢垂直焊 …
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
说的很好,很精准的解答
回复
20楼
13#的解答很精准,建议采纳
回复