溢流口刚好是构造柱,该如何处理
alian226
alian226 Lv.7
2011年10月31日 17:24:20
只看楼主

本项目为一钢结构厂房,采用虹吸雨水系统,设计上有设置6个溢流口,宽高为300*150,设置位置图纸上写明为天沟底10cm,在边沟的端部,现在端部位置刚好是钢结构位置和构造柱,我想请教的是,该如何处理,能否取消溢流口?或者不取消,该如何设置? 急,请教各位大哥。。。

本项目为一钢结构厂房,采用虹吸雨水系统,设计上有设置6个溢流口,宽高为300*150,设置位置图纸上写明为天沟底10cm,在边沟的端部,现在端部位置刚好是钢结构位置和构造柱,我想请教的是,该如何处理,能否取消溢流口?或者不取消,该如何设置?
急,请教各位大哥。。。
免费打赏
wu632097467
2011年11月01日 16:18:53
2楼
可以在天沟两侧的一边开口(还是距沟底10CM),然后用铝皮或者铁片做个引流管拉着绕出去就行了。 溢流口不要乱取消,尤其是钢结构的天沟。
回复
alian226
2011年11月02日 15:42:38
3楼
恩,溢流口留是肯定要留的,谢谢楼上的不吝赐教,不知道大家有没实例的照片,可以让小弟看的更清楚点。。。
回复
wu632097467
2011年11月03日 11:13:15
4楼
这个还真木有。。。其实很简单的 就是根据现场情况把柱子绕开就行
回复
vico_raul
2011年11月04日 13:23:17
5楼


请问是管道绕开柱子还是柱子绕开管道???
回复
chenguang789
2011年11月04日 21:31:19
6楼
溢流口留是肯定要留的,
回复
hjh453479998
2013年12月27日 21:52:31
7楼
请问溢流口下接管道吗
回复
南海有鱼
2013年12月28日 08:59:53
8楼
一般溢流口下边可不接管,但要考虑一旦溢流口启用的话,出去的雨水会对下面的建筑造成什么样的影响。
回复

相关推荐

APP内打开