请问有哪位同行做过高度大于12米的丙类仓库,消防采用何种性质(消火栓+what?)。
请问有哪位同行做过高度大于12米的丙类仓库,消防采用何种性质(消火栓+what?)。
2楼
请问有哪位同行做过高度大于12米的丙类仓库,消防采用何种性质(消火栓+消防炮)。我在厂家的设计部门工作,自从《炮规》出台,消防人有了主心骨,可以轻松使用了。
回复
3楼
消防采用室内消火栓和快速响应早期抑制型大口径喷头(仓库专用)系统。就此消防组合特请示了消防局建审科。我做过几个大型仓库,规格:180x160m,高度13~14m。
回复
4楼
sz1606:快速响应大口径喷头最高范围应是12m,超过12m的就无效果。
回复
5楼
chenmee:请跟我联系。38259396-15找杨工。
回复
6楼
chenmee,《炮规》在哪可以找到
回复
7楼
炮规您可能买不到,国家发行量有限,我有但如何给您,请告诉我您的位置,我电话0551-5310388,
回复