10KV单母线分段,中间是母联,运行方式为一主一备,进线备自投需要几套,两进线都需要吗?
10KV单母线分段,中间是母联,运行方式为一主一备,进线备自投需要几套,两进线都需要吗?
2楼
一个备自投装置就足够了。
目前备自投装置的标配一般都至少有4种自投方式,包含了2个进线备自投和母联备自投的功能。
回复
3楼
“10KV单母线分段,中间是母联,运行方式为一主一备,进线备自投需要几套,两进线都需要吗?”
看了这话,总认为楼主对BZT认识不足,且介绍的系统有多余的现象。
所渭BZT,就是主备关系是一套。进线BZT当然是装在二个进线上才叫一套,“两进线都需要装吗”的话,就是认识不足。
进线BZT为什么要装母联?没有母联不是也一样?这就是多余的说法。
回复
4楼
楼主说的是母联备自投还是进线备自投啊?如果是进线备自投的话就跟母联没关系了,如果是母联备自投的话就与母联有关系了,,,,,,
回复
5楼
同意板凳的说法,楼主是不是想问单母线分段接线方式要几套备自投?实际上就是一套,你可以设置几种方式,构成进线备自投还是母联备自投,其实就是明备用还是暗备用。没搞清楚原理,多看下书。
回复
6楼
看了下我们的装置说明书,备自投的逻辑有4个,涉及到单项自投及双向自投,2段主副备投,母联备自投及母线母联自动识别备自投!
回复
7楼
多看看大家的说法,呵呵
回复
8楼
大家分析得不错,学习啦!
回复
9楼
一个备自投装置就足够
回复
10楼
一个足够,现在备自投的功能很强大的
回复
11楼
一般都至少有4种自投方式
回复