【讨论】综保显示的电压相序角度问题。请教高人
mu99899
mu99899 Lv.4
2011年11月01日 11:09:56
只看楼主

一综保显示电压角度如下:U1ab 101.3V 0°U1bc 101.9V 241°U1ca 102.6V 120°应该是Ubc滞后于Uab120度,Uca滞后于Ubc120度。为什么显示 Ubc240度啊?但是我想想也是对的。Uab=0 为基准Uca=120 Uca是超前Uab的Ubc=240 滞后Uab120,也就是-120度显示应该是对的,不知道我这么想是不是正确?[ 本帖最后由 mu99899 于 2011-11-1 11:55 编辑

一综保显示电压角度如下:
U1ab 101.3V 0°
U1bc 101.9V 241°
U1ca 102.6V 120°

应该是Ubc滞后于Uab120度,Uca滞后于Ubc120度。为什么显示 Ubc240度啊?

但是我想想也是对的。
Uab=0 为基准
Uca=120 Uca是超前Uab的
Ubc=240 滞后Uab120,也就是-120度

显示应该是对的,不知道我这么想是不是正确?


[ 本帖最后由 mu99899 于 2011-11-1 11:55 编辑 ]
免费打赏
智库
2011年11月01日 11:16:56
2楼
PT二次的B C接反了!掉过来就对了。
综保上显示的,是固定的,你接到第一个端子的线它就定义为A相,接到第二个端子的线它就定义为B相,接到第三个端子的线它就定义为C相。把B和C对换,显示的还是U1ab U1bc U1ca.不是就对了?

[ 本帖最后由 xuchaohua9953 于 2011-11-1 11:21 编辑 ]
回复
feidankt66
2011年11月01日 11:22:30
3楼
你是新投入的设备还是已经运行的设备?如果是新设备就是PT线接反了,仔细检查一下PT的一次和二次接线,如果是老设备查看一下PT的一二次熔断器。
回复
mu99899
2011年11月01日 11:53:55
4楼
但是我想想也是对的。
Uab=0 为基准
Uca=120 Uca是超前Uab的
Ubc=240 滞后Uab120,也就是-120度

显示应该是对的,不知道我这么想是不是正确?
回复
智库
2011年11月01日 13:33:46
5楼


看来你是认为只要能看到 0度 120度 240度 这三个角度,先后关系自己解释就可以了。。。。
回复
mu99899
2011年11月01日 13:50:05
6楼
实际情况是 调换前 综保功率计算错误值,调换后功率计算正确,而且角度为以上显示情况。
回复
mu99899
2011年11月02日 14:02:49
7楼
自己顶看一看
回复

相关推荐

APP内打开