【请教】内走道机械排烟,层高应做多少?
cwn1217
cwn1217 Lv.2
2011年11月01日 15:13:19
来自于通风排烟
只看楼主

现在在有这样一个方案,32层公寓内走道长75米,这要做机械排烟应该是毋庸置疑,但是现在公寓层高才2900,想问下各位大侠有没有什么办法可以想,像这种要做机械排烟的管道的层高需要多少,排烟道药多高的安装空间,是不是能做排烟的竖井来解决排烟的问题。

现在在有这样一个方案,32层公寓内走道长75米,这要做机械排烟应该是毋庸置疑,但是现在公寓层高才2900,想问下各位大侠有没有什么办法可以想,像这种要做机械排烟的管道的层高需要多少,排烟道药多高的安装空间,是不是能做排烟的竖井来解决排烟的问题。
免费打赏
php19821983
2011年11月03日 15:01:53
12楼
怎么都不看图集和规范呢,还是靠自我积累。。。

看07K103-2_防排烟系统设备及附件选用与安装,有排烟口在竖井安装的大样。。。
回复
林木木森
2011年11月03日 19:20:24
13楼
做排烟竖井,图集上有。
回复
xiaotang1984
2011年11月03日 20:24:06
14楼
呵呵
又学到不少知识!
回复
happy_365
2011年11月03日 21:06:54
15楼
直接做俩竖井,墙上安装排烟口!
回复
yingli555
2011年11月03日 21:49:02
16楼
内走道做2个排烟竖井。2个排烟口之间≤60米,就可以。可以平均布置,保证排烟口距离最远处≤30米。就可以了。
回复
fortunemin
2011年11月04日 18:08:14
17楼
学习了,好像还真不用加烟道
回复
weiyikan
2011年11月05日 11:35:23
18楼

没有的话就做啊,注意这是方案
回复
chenjianwei1989
2011年11月05日 21:55:07
19楼
我们现在做的一个酒店的项目,排烟就只是竖井,在排烟口处加排烟防火阀
回复
春眠不觉晓
2011年11月06日 17:44:05
20楼
只能做通风竖井。
回复
pipecad
2011年11月08日 08:56:24
21楼
排烟竖井可以考虑,不过看看建筑是否有合适的位置能加竖井,用风管的话必须满足2.2米的要求
回复