12楼
个人观点,仅供参考!
1.首先我们讨论这个问题,有一个条件就是:冷凝器测水流量和进口温度不变。
2.假设蒸发温度降低,吸气比容变大,输气量变小;蒸发温度降低,单位耗功变大(先假设冷凝压力不变)一般情况下,在空调工况, 蒸发温度降低,压缩机耗功率是增大的。但是如果温度降低到低温工况,你会发现压缩机耗功率是先增大后减小。如果你们做实验能发现这个结论。
3.实际上蒸发温度降低,由于比原来的排气温度升高,但是输气量变小。但是这里需要注意,单位焓差变化很小。由于输气量贡献大于焓差的贡献。所以冷凝器散热量变小,所以冷凝温度降低。
4.蒸发温度的降低与冷凝温度的降低是非线性,所以具体规律需要通过软件模拟或者实验得到。!
回复