近日遇到肠衣废水所以查阅网站资料,恶补知识,现把情况说明如下:肝素钠车间废水 40T/D 冲洗 30T/D肝素钠废水 出来时候有60度,然后COD业主的环评写的是500,我去测的时候说,你们放心给我数据,结果他们从锅炉里面拿出的黑水,一测1W的COD。。。。含盐量估计在1.5%左右。NH3-N 30 PH7.53 冲洗水COD5290 PH7.52 NH3-N28.1(COD当时是用快速消解分光光度法HJ/T399-2007测的把里面的肉屑都消解在里面了)
所以查阅网站资料,恶补知识,现把情况说明如下:
肝素钠车间废水 40T/D 冲洗 30T/D
肝素钠废水
出来时候有60度,然后COD业主的环评写的是500,我去测的时候说,你们放心给我数据,结果他们从锅炉里面拿出的黑水,一测1W的COD。。。。含盐量估计在1.5%左右。NH3-N 30 PH7.53
冲洗水
COD5290 PH7.52 NH3-N28.1
(COD当时是用快速消解分光光度法HJ/T399-2007测的把里面的肉屑都消解在里面了)
我的问题如下:
1,COD测量是否有误。如何测量才是准确的数据
2,根据我查看资料 盐分在35000mg/L是海水,8000mg/l就开始有抑制作用了,请问生化处理盐分的极限在哪里。。
3,以下方法我选择哪种比较好?1是水解酸化+接触氧化+二沉池;2是先电解;3是“新型进口填料,处理含盐废水效果较好。挂膜在5天日就达到较好的效果。比表面积达1000m2/m3”;4是用嗜盐菌?(这种哪里有的卖)
最后请路过的高手给小弟指明一条道路,不甚感激。
若是有没说清楚的,我定会补充。