煤矿企业35kV变电站10KV出现,现在需要计算一段二段定值 ,但是只有负荷大小,电流互感器变比,怎么计算定值?有没有经验算法?小弟愚钝,求教!!!
煤矿企业35kV变电站10KV出现,现在需要计算一段二段定值 ,但是只有负荷大小,电流互感器变比,怎么计算定值?有没有经验算法?
小弟愚钝,求教!!!
2楼
什么是一段二段定值.
回复
3楼
Ⅰ段就是速断保护,Ⅱ段是限时电流速断保护
回复
4楼
电流速断保护是按照躲过线路末端最大运行方式下的三相短路电流来整定的,你不知道这个短路电流是无法整定的。
毕竟你这个10kV线路不是终端用电负荷(如电动机),如是终端用电负荷,还可以按10-12倍的额度负荷电流来估算电流速断值。
定时限电流速断保护是按照躲过下一级线路末端最大运行方式下的三相短路电流来整定的,也无法整定。
只知道负荷大小,只能整定过流保护定值。
回复
5楼
版主你好,我们这是35kv变电站,以前师傅讲我们这里都是这样算法,我一直没弄懂,现在正在探索学习,求教了
回复
6楼
都是这样算法是怎么个算法?