如果换热器二次侧的循环泵为变频泵的话,是不是一次侧(锅炉侧)也要设变频泵?否侧怎么解决二次侧流量变化对一次侧的影响呢?
如果换热器二次侧的循环泵为变频泵的话,是不是一次侧(锅炉侧)也要设变频泵?
否侧怎么解决二次侧流量变化对一次侧的影响呢?
2楼
一次侧变频比二次侧好些吧?
二次测的工况复杂,使用变频万一搞不好把末端的散热器弄不热了怎么办?
所以我认为,一次侧变频:质调节+量调节;二次侧定频:质调节。
回复
3楼
我的情况有些复杂,采暖范围包括办公楼和住宅,办公楼晚上不采暖,住宅是24小时采暖,所以我二次侧的泵变频,以满足流量变化的要求。
回复
4楼
不如用两套换热系统。
住宅,白天可以间歇供暖。
办公楼夜间维持值班温度。
感觉住宅白天和办公楼一起供暖浪费了。
回复
5楼
如果必须用一套系统呢?再帮我想想
回复
6楼
一次侧可考虑在换热器热水供/回水管设旁通管加旁通阀(电动二通调节阀),或者换热器热水供/回水管上加电动三通调节阀调节进入换热器一次水流量.响应迅速,主机循环流量不变.
回复
7楼
楼上说的这种做法有无工程实例啊?
回复
8楼
可以不考虑。
回复
9楼
一次侧采用变频调节,拖动设备用小型汽轮机最好,即易调节又安全。如果用高压电机变频费用太高。
回复