地下水池溢流管问题
cxy1689
cxy1689 Lv.3
2003年08月26日 11:40:59
只看楼主

请教各位:有一地下水池,池顶距地面0.3m,溢流管怎么设?如果设到最高水位处,水可能排不出去,而且容易倒流,池水被污染。能否将溢流管从池顶接出去?只要低于检查孔就可以不使水冒顶。各位以为如何?

请教各位:有一地下水池,池顶距地面0.3m,溢流管怎么设?如果设到最高水位处,水可能排不出去,而且容易倒流,池水被污染。能否将溢流管从池顶接出去?只要低于检查孔就可以不使水冒顶。各位以为如何?
免费打赏
cxy1689
2003年08月28日 15:18:29
12楼
集水坑的水位超过水池怎么办?还要报警?行不通吧!
回复
zjzsptmm
2003年08月28日 16:23:16
13楼
要看是生活水池还是消防水池,是消防水池的话就不用也没关系,要检修就用潜污泵通过检修孔直接打出来,如果是生活水池还是在旁边设集水坑好一点
回复
liangfp
2003年08月28日 17:30:38
14楼
水位控制阀肯定要设的,溢流管可以设成U型直接排到雨水检查井,
回复
cxy1689
2003年08月28日 17:58:32
15楼
溢流管设成U型直接排到雨水检查井。我觉得起不到什么作用,因为溢流管不会长期有水,U型管不会存水,平时应该是空的。
回复
freebug
2003年08月28日 19:34:07
16楼
设止回阀、并留空气隔断
回复
bing_sh
2003年08月28日 20:26:54
17楼
水池是死的,而人是活的,既然水池能高出地面30公分为什么不把水池再提高一点,如果高出地面80公分,不是什么问题都解决了吗,我们干吗自己给自己找麻烦,
回复
zxtony
2008年05月06日 22:22:36
18楼
楼上说话很逗,不过很有道理,无非就是节省前面构筑物的水头,或者做成全地下的。外观好看。
回复
cholera
2008年05月07日 01:55:01
19楼
这是03年的帖子了
大家还在讨论,应该让楼主出来把图贴出来看看
到底是怎么解决的
回复