请问小区主管道为PE160,连接成为环行给水网,可以在环网上面分支管道接消火栓吗? 请帮帮忙给点意见,本人认为没问题.
请问小区主管道为PE160,连接成为环行给水网,可以在环网上面分支管道接消火栓吗?
请帮帮忙给点意见,本人认为没问题.
免费打赏
ah-wangjun
2006年07月31日 15:55:56
2楼
这个问题很早讨论过,室外地下敷设可以的。
回复
wjh1123
2006年08月07日 13:12:20
3楼
可以用的.
回复
xfd831
2006年08月07日 14:26:41
4楼
如果接的是室外消火栓,可以不需加倒流防止器,
如果接的是室内消火栓,特别是存在水泵结合器的情况下,需要加上倒流防止器。
回复
liuwei1st
2006年08月08日 20:16:52
5楼
我看不一定可行,如果分支管没有阀门将室外消火栓隔断是可以的,如果隔断了就有风险,所以不见以这样做!
回复
相关推荐
老旧小区与智慧消防的碰撞(一)
注册消防工程师
2020-07-29 16:58:21
【建筑学院】11层以下住宅小区——消防车道设置及答疑
公共建筑设计
2020-06-10 16:22:55
【建筑学院】低、多层住宅小区 ——消防车道设计要求!!
公共建筑设计
2020-04-01 15:57:18
小区管网校核流量的是小区给水量与消防流量的叠加吗
建筑给排水
2019-12-17 08:09:57
小区消防通道出入口数量是多少
建筑问答
2019-05-14 16:29:55
某住宅小区电气消防设计案例分析
供配电技术
2018-10-11 11:25:34
小区消防给水管网设置室外还是地下车库
建筑消防给水
2017-11-27 13:58:06
二类高层住宅小区是否设消防水池?
建筑消防给水
2017-09-22 08:40:53
地下式室外消防栓能否布置在小区内机动车道上
建筑消防给水
2017-08-25 14:17:01
小区室外消防管道管径如何确定
建筑消防给水
2017-07-08 17:41:55
建筑室内干式消防竖管和小区室外消防管道是连接在一起的吗
建筑给排水
2017-05-26 11:05:15
小区室外消防环网上哪些位置需要设置阀门
建筑消防给水
2017-05-22 15:05:48
小区室外消防设计流量如何确定?
建筑消防给水
2017-05-21 09:55:42
为什么小区室外消防给水管的管径一般是150?
建筑消防给水
2017-05-10 15:35:18
超21米但不超27米住宅小区是否要设消防水箱?
建筑消防给水
2017-03-14 11:01:25
关于小区配电消防负荷双电源的问题
供配电技术
2016-11-05 15:36:07
小区消防通道可不可以改做小区主出入口?
居住建筑设计
2016-03-17 10:04:06
【园林资料库】第二十七期 设计规范之“小区景观消防车道做法”
景观规划设计
2015-10-28 13:34:21
住宅小区 消防控制室合并问题
供配电技术
2015-10-09 14:05:33
请问小区里的消防回路需要装预付费吗?
供配电技术
2015-09-01 16:36:24
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开