电动机漏电保护如何选择漏电开关,三相电机是选择三极漏电吗,如果这样的话只要由不平衡就会跳闸了,还是选择四极开关,四级的又应该如何接线呢。望指点
电动机漏电保护如何选择漏电开关,三相电机是选择三极漏电吗,如果这样的话只要由不平衡就会跳闸了,还是选择四极开关,四级的又应该如何接线呢。望指点
12楼
应装三级漏电
回复
13楼
装3P,没错的
回复
14楼
回复
15楼
开关会合不上?理由是什么?
[
本帖最后由 asmdl 于 2011-11-7 16:01 编辑 ]
回复
16楼
电机控制用?选D型的3P开关把,再把电机外壳的接地做好。
回复
17楼
学习了您的行业新理论,提高了我的专业知识水平。谢谢了
回复
18楼
学习了您的行业新理论,提高了我的专业知识水平。谢谢了
回复
19楼
合分闸的过程中就会产生电流,这样三相就不平衡了,不过没有实际实验过。
回复
20楼
应该选3P的,控制电源取断路器上口,如果取下口的电源,断路器会跳闸,因为三相电流不平衡。
回复
21楼
三相不平衡和电机漏电是二个概念,没有一台电机敢说三相100%是平衡地!
如果运行中电机发生断相的话,三相漏电开关并不能对电机断相起到保护作用!
如果二次回路控制电压是380V就可以从漏电开下端引出,如果是220V可加变压器380V变220V(这样也可以从下端引出).
回复