一柱,PKPM计算结果如下图,同样的N/Mx/My以理正结构计算,配筋居然只有1257,比pkpm计算结果2370少了如此多,是怎么回事?
一柱,PKPM计算结果如下图,同样的N/Mx/My以理正结构计算,配筋居然只有1257,比pkpm计算结果2370少了如此多,是怎么回事?
![QQ截图未命名.png](https://fd.co188.com/group1/M04/08/EF/rBBhH11HLpiAMA62AAAhlGEqQ8k574.png)
2楼
按最小配筋率算大于5320才可以
回复
3楼
楼主说的是 单侧配筋,你说的是总的配筋量
回复
4楼
1 柱子配筋各程序都不同,尤其是双向计算是验算.有不同的组合
回复
5楼
问题是怎样用PKPM给出的N/Mx/My=-187/-158/157得到后面的Asxt=2370??
回复
6楼
计算方法不同,PKPM柱每边面积包含两根角筋,理正计算只一根角筋
回复
7楼
校核时注意点位:
1.基坑内撑梁是按压弯构件计算,因此校核时应该用工具箱中柱截面。
2.由于基坑输出计算书中是梁的某个断面,因此柱截面校核时,选择普通柱或框架柱没有分别。
3.工具箱中输入的柱长应为内撑梁实际长度。
4.基坑输出计算书中的内力值为标准值,应该将其乘以分项系数和基坑重要性系数后输入工具箱中计算。
5.基坑中轴力输出时,正值为拉力,在工具箱中,正值为压力。
6.工具箱中不能考虑扭矩的影响。
回复
8楼
楼主再试一下吧,我校核了,没问题的。
回复