我们这面一个10KV的配电工程 是315KVA的箱变 之前用得好好的 一切都正常 今天工地上得工人启动大功率的机器 过来几秒钟 变压器就不运行了 关了再投 就发现A相缺相 不知道什么原因 求解
我们这面一个10KV的配电工程 是315KVA的箱变 之前用得好好的 一切都正常 今天工地上得工人启动大功率的机器 过来几秒钟 变压器就不运行了 关了再投 就发现A相缺相 不知道什么原因 求解
12楼
把各个节点都检查一下一定能找到原因的。
回复
13楼
这个问题比较少见,真空开关出问题也太大条了吧,断电量一下电阻试试。
要把电线杆那里的刀断开后再量。
回复
14楼
某一相过负荷保险熔断很正常,高压缺相,低压也会缺相,那么三相电器和对应相没电也正常
回复
15楼
缺相变压器也运行,只不过没有三相动力用电而已。大的电动机没有减压启动,很容易烧保险的,估计是低压侧的保险断了,一般很少是高压侧的,你查查。
回复