分户计量的热量表应该装在供水还是回水管
kyben
kyben Lv.8
2011年11月02日 17:27:04
来自于采暖供热
只看楼主

如图所示,设计的热量表是装在外网入户的进水管,而我在老陆的红皮设计手册里划的是装在外网入户的回水管上的,到底按那个?国家有没有标准图集可参考啊?有,求图集

如图所示,设计的热量表是装在外网入户的进水管,而我在老陆的红皮设计手册里划的是装在外网入户的回水管上的,到底按那个?国家有没有标准图集可参考啊?有,求图集

未命名.jpg

免费打赏
wqwsn99
2011年12月26日 10:40:10
32楼
同意!!!19楼
回复
myidentity
2012年02月23日 11:01:23
33楼
正确
回复
温暖的弦
2015年05月06日 09:42:15
34楼
农民 发表于 2011-11-2 23:22 暖通规范有明确规定:4。9。5条第二款,户用热量表的流量传感器应按安装在供水管上。。。。。请注意下这条款的用词“户用”,个人理解这应该表示是分户表应该安装在供水管上,而不是指的总表
回复
农民
2015年05月07日 11:29:06
35楼
抱歉:这是11年的回复,12年新版暖通规范明确:热量表应安装在回水管上.这个是和原GB50019-2013相反的.应按新规范执行.
原规范要求在供水管上:据说是怕用户偷水,现在改在回水管上据说是延长表的使用寿命.别管什么原因了,规范见这样要求就没什么说的了,执行就是
回复
步行者3
2015年11月30日 14:24:46
36楼
规范上说宜安装在回水管上,但是我们公司都是装在供水管上,监测用户是否偷水。
回复
呀呼呦
2015年12月01日 08:51:03
37楼
户用热量表的流量传感器宜安装在供水管上,热量表前应设过滤器
回复
我是你的暖气片
2016年03月18日 14:28:43
38楼
暖气工程 图集里面都有
回复
陈大亮
2016年03月20日 21:41:34
39楼
一般设计装在供水管上
回复
陈大亮
2016年03月20日 21:41:59
40楼
实际安装看厂家产品说明
回复
roylong235
2017年09月18日 17:38:31
41楼
农民 发表于 2015-5-7 11:29 抱歉:这是11年的回复,12年新版暖通规范明确:热量表应安装在回水管上.这个是和原GB50019-2013相反的.应按新规 …你好,请问具体是哪个规范啊?我找了GB50019-2003和2011都没见,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开