PHC预制管桩的基础接地问题
hs952705448
2011年11月02日 17:32:20
来自于工地图片
只看楼主

现场基础为PHC预制管桩,防雷接地按图集是引两根大于等于10厘的圆钢至柱子插筋,而柱子有两根引下线,是一根引下线引两根桩基钢筋还是一处引两根钢筋?请各位给我指点哦!谢谢!!!!

现场基础为PHC预制管桩,防雷接地按图集是引两根大于等于10厘的圆钢至柱子插筋,而柱子有两根引下线,是一根引下线引两根桩基钢筋还是一处引两根钢筋?请各位给我指点哦!谢谢!!!!
免费打赏
hs952705448
2011年11月03日 09:09:06
2楼
求高人指点!图集是两根大于等于10的钢筋,而设计图上有一句话应该是四根,而且要大于12厘的!现在不知道以什么为准!!!
回复
玉树凌风
2011年11月03日 10:55:20
3楼
按设计图纸上的做另外也可以与设计人员沟通一下再做。
回复
huyyer
2011年11月03日 11:52:42
4楼
规范有规定,直起时最大机组功率不超过变压器容量的30%,但是使用软起时规范没做什么详细规定,我们实际经验是机组50%左右起动都没问题。比如200KVA的变压器起110KW的电机基本没问题。
回复
kyzy_xjh
2011年11月03日 13:55:49
5楼
12以上的是四根
16以上的是两根
回复
飘泊的云
2011年11月03日 19:32:05
6楼
12以上的是四根
16以上的是两根

这个是说防雷引下线的。。。接地按图集
回复
peiyunrui
2011年11月03日 22:17:51
7楼
学习了
回复
中金海
2011年11月03日 22:45:24
8楼
正确的解释是一处用两根竖向的主筋作为引下线
回复
xue137
2011年11月04日 14:26:42
9楼
学习了,
回复
yanjinlong_73
2011年11月04日 17:27:13
10楼
你说的并不全面。桩基础防雷接地涉及三个方面焊接连通:桩钢筋、水平基础钢筋网(承台、承台梁或筏板基础底板钢筋网)、防雷引下线。
桩钢筋可利用一根(≥10)或二根钢筋焊接接地极,这都符合图集要求!一般利用二根钢筋;
防雷引下线≥16可只利用二根钢筋,一般利用4根钢筋,因为可能要考虑楼层往上后变筋的可能(楼层上部钢筋比下部钢筋小)。
具体焊接:两根桩钢筋分别与两根水平基础钢筋中的两根钢筋(一般为面筋)焊接,防雷引下线(两根或四根)分别再焊接在这两根水平基础钢筋上,这样就达到三者的相互连通,然后再用一根≥10的圆钢把两根水平基础钢筋连通,使三者成为一个整体,增加了可靠性。
另外,防雷引下线处一般利用两根桩作为接地体,所以需要焊接的就不是一根桩的两根钢筋了。
回复
mabo717
2011年11月04日 17:50:45
11楼
学习了
回复