PHC预制管桩的基础接地问题
hs952705448
2011年11月02日 17:32:20
来自于工地图片
只看楼主

现场基础为PHC预制管桩,防雷接地按图集是引两根大于等于10厘的圆钢至柱子插筋,而柱子有两根引下线,是一根引下线引两根桩基钢筋还是一处引两根钢筋?请各位给我指点哦!谢谢!!!!

现场基础为PHC预制管桩,防雷接地按图集是引两根大于等于10厘的圆钢至柱子插筋,而柱子有两根引下线,是一根引下线引两根桩基钢筋还是一处引两根钢筋?请各位给我指点哦!谢谢!!!!
免费打赏
zhangxin19871227
2011年11月05日 16:56:02
12楼
不是一根桩的两根钢筋吗?怎么会是两跟桩呢?
回复
zhangxin19871227
2011年11月05日 17:05:54
13楼
我做过的三个工地甲方和监理都是要求用一根桩中的两条钢筋焊接的。
回复
yanjinlong_73
2011年11月06日 16:53:52
14楼

国家是没有要求用两根桩,但有的地方的防雷办要求用两根桩,我也是这样要求施工方的,两根桩每个桩两根钢筋。不过,也要考虑地区雷暴日的差异。
回复
elanway
2011年11月06日 20:09:40
15楼
支持11楼的说法
回复
moshenli
2011年11月07日 08:53:38
16楼
路过,学习了,谢谢
回复
小陆哥
2011年11月07日 09:37:04
17楼
我是做施工的,实际上我们通常做法是从两根钢筋引上,但设计有要求的,应当按设计要求施工,施工最重要的是要符合图纸和规范要求,一般来说,图纸只会高于规范,不能低于规范。监理验收是按图纸验收的,如果你觉得只需要两根钢筋引上,那么你必须和设计沟通好,采用技术核定单形式请设计确认,或者请设计出施工图修改单,有了这些依据,监理才能同意你的做法,并不是仅仅依据图集就可以的。
回复
sundaevskaka
2011年11月07日 13:45:07
18楼
回复
happy8206
2011年11月07日 15:01:31
19楼
我这边也是一根桩 两根钢筋做焊接的
回复
bole0123
2011年11月07日 18:48:40
20楼
路过学习下
回复
zhy888666
2011年11月16日 21:22:02
21楼
回复

相关推荐

APP内打开