我做的消防泵房为二级负荷,因为只有一路电源,就选用了EPS,时间选用90分钟,可消防局审图的人说,用120分钟的.我在规范上,没有找到具体的要求,请问大家,我有什么理由反驳.
我做的消防泵房为二级负荷,因为只有一路电源,就选用了EPS,时间选用90分钟,可消防局审图的人说,用120分钟的.
我在规范上,没有找到具体的要求,请问大家,我有什么理由反驳.
2楼
估计他们根据火灾延续时间2小时计算吧
回复
3楼
向提出人讨教哇.他肯定知道为什么呀!
回复
4楼
既然规范里没有强制性的规定~那你怎么不向他问个为什么哈~
回复
5楼
问问审图的,问他有什么依据,共同学习吧!
回复
6楼
消防局审图人是一定要提出意见的,即使你做的再好。EPS的时间当然越长越好,你不能反驳,只当接受教训了。下次如果你想选90分钟的,就先在报审的图纸上写60分钟的,审图人会提出用90分钟的。
回复
7楼
支持老兄的说法。
回复
8楼
同意
回复
9楼
有道理。
回复
10楼
是的,我问水暖设计,说:消防水池的水量是按最不利的情况下,着火2小时计算的,
所以,电也应该按兵不动小时.
谢谢大家!
回复
11楼
2小时