特殊单立管排水需要设置消能装置吗?
lzhen222
lzhen222 Lv.8
2011年11月02日 23:24:48
只看楼主

特殊单立管排水需要设置消能装置吗?

特殊单立管排水需要设置消能装置吗?
免费打赏
lzhen222
2011年11月04日 18:56:38
2楼
求: 特殊单立管排水图集
回复
hongxitongceng
2011年11月05日 20:04:30
3楼
需要设置消能装置,一般的特殊单立管系统,厂家都会安装,比如苏维脱系统,厂家会在底部做回气装置。类似日本的那种螺旋器装置会在底部拐弯的地方加扩大口等等。而且特殊单立管系统的配件本身具有消能作用,可以保证大水流的情况下保持每层配件内部的气压平衡状态,不会使水头上部负压过高,也不会使水头下部正压过高。一般特殊单立管系统以110口径为例,排水量大概在6~8.5L/S之间,有厂家做过9.5L/S的数据,但我个人认为仅仅是数据而已,再大的话就没有实验依据了。本人做过相关实验并参与过规程编写,以上情况属实。
回复
cgp0011
2011年11月06日 23:16:22
4楼
消能装置一般每六层设置一个
回复
sleepcity2000
2011年11月07日 22:51:29
5楼
特殊单立管系统 技术规程上没有要求设置!
回复
w-jwei
2011年11月08日 12:22:10
6楼
多谢上面回复,楼主以后请按类发到,应到建筑给排水版!!
回复
ddqq15
2012年01月08日 23:14:33
7楼
青岛海通建材有限公司生产各种型号特殊单立管,效果挺不错的,大家可以找找看看
回复
wangjun4qd
2012年01月09日 16:14:54
8楼

并不是没实验依据,湖南大学有专门的测试通水能力的试验塔,有几个特殊单立管系统能达到10L/S(比如浙江光华塑业的漩流降噪特殊单利系统,徐水的GY型单立管)。而消能方面就是底部立管转横干管的时候需要进行消能处理,也就是底部采用大曲率底部弯头,中间立管不需要消能措施。
回复
wangjun4qd
2012年01月09日 16:16:12
9楼

10SS410,这是特殊单立管排水系统的图集编号,你可以找下
回复
sw-gps
2012年01月09日 17:56:15
10楼

电子版图集,找不到
回复
txf8325
2013年05月10日 10:44:04
11楼
谢谢楼主,学习了很多知识,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开