一多层住宅,底层为车库,排水管道在一层底板处需转弯处理,请问转弯处连入的排水支管与转弯的横管受规范4.3.12的距离限制吗?(附图一张,请各位指教)
一多层住宅,底层为车库,排水管道在一层底板处需转弯处理,请问转弯处连入的排水支管与转弯的横管受规范4.3.12的距离限制吗?(附图一张,请各位指教)
![1154392490380.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/68/5F/rBBhH11EQkOADiU0AABDe-T9to4765.jpg)
12楼
如果底层的最好单独排;如果是其他楼层的按楼上的方法处理,补充一下楼上的两个参数,第一个图最好大于3米,第二个图支管接到竖管的接入点到横管的垂直距离应大于600mm。
回复
13楼
对于3m,我是同意,但你后面说的600要求,不知道什么规范哪条有此规定要求?可否列一下?
回复
14楼
是有600的要求,规范里有的,要仔细看才能发现哟。。。。。
回复
15楼
说得不错。
回复
16楼
呀,找到了,其实就在这个3m规定的下面,以前对这一条规定都没注意到。
回复
17楼
一本规范一本技术规程上都有的
回复
18楼
600技术措施里可见
回复
19楼
同意此作法 几年前审图修改过一次的 见 GB50015-2003 第4.3.12条
回复
20楼
我想用横管来达到转弯的问题吧!
我也不会了,在消防上面我同样也遇到这样的问题?
一层在一个位置,二层又在另一个位置,在系统图上怎么画出来啊?\
不会呢
回复
21楼
如果是其他楼层的按楼上的方法处理,补充一下楼上的两个参数,第一个图最好大于3米,第二个图支管接到竖管的接入点到横管的垂直距离应大于600mm
回复