63米的楼盖是否需设置后浇带
maxitweber
maxitweber Lv.7
2011年11月03日 12:29:47
只看楼主

现有一长63米的框架结构单体,地下一层,桩筏基础。基础底板打算居中设置后浇带,没有疑问。按照砼规对于伸缩缝的设置要求,55米以上就该设了。现在建筑专业不打算设置变形缝。我纠结的是楼盖是否也要像基础底板一样设置后浇带。我初步的想法是不设,同时在图纸上增加些减少混凝土收缩的要求。想听听各位的意见。

2011年11月08日 14:29:14
22楼
其实规范上那个55米措辞是不宜超过55米
63米比55米大的不多,可以不设缝
回复
nixuebin12345
2011年11月08日 14:52:10
23楼
1 同意楼上所说,要有措施减少温度应力
回复
zhanghuadl
2011年11月08日 17:14:59
24楼
可以设置膨胀加强代呀,我们工地就是把后浇带变更拉,效果很好呀
回复
kino-huang
2011年11月08日 17:21:39
25楼
建议设置后浇带,设置在剪力较小的地方,一般是800mm-1000mm宽,两边结构浇筑完成60天后浇筑后浇带,后浇带采用微膨胀混凝土并比原设计提高一强度等级。
回复
muebbs
2011年11月08日 20:26:23
26楼
可以试试跳仓法施工
回复
yinjing214
2011年11月08日 22:38:37
27楼
觉得应该设后浇带
回复
aa13942948852
2011年11月09日 10:53:58
28楼
学习中
回复
wp358739067
2011年11月09日 11:10:03
29楼
缝可以不设,后浇带是设一下啊
回复
wangdunke
2011年11月09日 12:44:01
30楼

支持你的观点!
回复
jiaozhourenjia
2011年11月09日 13:57:22
31楼
变形缝可以不设,但是后浇带可以说是必须设置;目的是减少混凝去早期收缩引起的裂缝
回复

相关推荐

APP内打开